По умолчанию PWM к AI

Есть тепловой насос типа NIBE F1345. У него грунтовый насос, если верить схеме, с управлением 0-10 В. Но в схеме самого насоса выход, управляющий производительностью насоса, обозначен как PWM. Некоторые насосы со встроенным регулятором/ПЧ прекрасно понимают и то и другое. Но у теплового насоса только 1 грунтовый насос, а надо 2. Есть мысль подключить выход управления насоса F1345 к AI Матрикса. А далее уже дело техники. Вопрос: может ли AI Матрикса понимать PWM? Сталкивался ли кто ни будь с подобной задачей? Надо ли делать внешнюю RC-цепь?


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 12:14   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: PWM к AI

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Вопрос: может ли AI Матрикса понимать PWM?
Аналоговый вход не обязан понимать цифровоой сигнал ШИМ по определению. Без преобразования никак не обойтись.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 12:21   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: PWM к AI

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Есть тепловой насос типа NIBE F1345. У него грунтовый насос, если верить схеме, с управлением 0-10 В. Но в схеме самого насоса выход, управляющий производительностью насоса, обозначен как PWM. Некоторые насосы со встроенным регулятором/ПЧ прекрасно понимают и то и другое. Но у теплового насоса только 1 грунтовый насос, а надо 2. Есть мысль подключить выход управления насоса F1345 к AI Матрикса. А далее уже дело техники. Вопрос: может ли AI Матрикса понимать PWM? Сталкивался ли кто ни будь с подобной задачей? Надо ли делать внешнюю RC-цепь?
https://aliexpress.ru/item/4000128019142.html


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 12:57   #4
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: PWM к AI

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Аналоговый вход не обязан понимать цифровоой сигнал ШИМ по определению. Без преобразования никак не обойтись.
Спорное утверждение. Аналоговый вход это АЦП. С определенной частотой дискретизации. На входе АЦП должен стоять ФНЧ. При определенном соотношении частоты среза ФНЧ и частоты PWM АЦП будет более-менее работать. Большой точности не получишь, но в данной задаче она и не нужна.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 13:15   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: PWM к AI

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Спорное утверждение. Аналоговый вход это АЦП. С определенной частотой дискретизации. На входе АЦП должен стоять ФНЧ.
В случае быстродействующего АЦП может и получилось бы. Но в контроллерах с полным циклом АЦП около 50 миллисекунд однако ничего не получится.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 13:38   #6
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: PWM к AI

50 мс это 20 Гц. ФНЧ на входе АЦП должен быть не более 10 Гц. Частота PWM от 1 до 3 кГц. Так что должно получиться. Вы говорите о фильтрации после АЦП. Цифровыми методами. А я говорю о фильтрации до АЦП. Аналоговыми методами.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 14:07   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: PWM к AI

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Вы говорите о фильтрации после АЦП. Цифровыми методами. А я говорю о фильтрации до АЦП. Аналоговыми методами.
Ну так это только внешний фильтр НЧ. Лев его активного и предложил. Даже вроде развязка гальваническая имеется.
Там уже ШИМ на AI вообще не попадает.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 15:24   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: PWM к AI

Покопался в старых закладках. Пригодится.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024