Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я опять не понимаю чего-то

вопрос: в чём сила, кому верить и насколько точек покупать ключ?

Сила как всегда в ньютонах

А ключ нужно покупать у наших менеджеров


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 15:35   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сила как всегда в ньютонах

А ключ нужно покупать у наших менеджеров
писать на суппорт или на сэйл?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 17:11   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
писать на суппорт или на сэйл?
Сэйл. Одно "но", ключ будет правильно учитывать только автоскадные проекты и точки. Если вы что-то своё накопипастили, то может случиться фэйл.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 17:29   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сэйл. Одно "но", ключ будет правильно учитывать только автоскадные проекты и точки. Если вы что-то своё накопипастили, то может случиться фэйл.
нет. я правил только коды конфига типа Sens в проекте. в автоскаду не лез.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 17:35   #35
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Вполне возможно и те и те.
Инсат вероятно считает количество точек по входам/выходам элементов из библиотеки. Они универсальные и число входов/выходов там зашкаливает, но более половины не нужны.
Автоскада грешит тем же, но с меньшим размахом.
Если подходить к решению вопроса с разумной достаточностью, то можно обойтись гораздо меньшим количеством точек. У меня 30 приточек вложилось в 2500 точек + около 100 вытяжек. Но тут все ручками.
спасибо, я в курсе что ручками можно много что затолкать в ограниченное число 32битных слов.

p.s. распробовал скайвент, понравилось. туда бы еще тренды - вообще бы красота была.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 21:13   #36
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Вполне возможно и те и те.
Инсат вероятно считает количество точек по входам/выходам элементов из библиотеки. Они универсальные и число входов/выходов там зашкаливает, но более половины не нужны.
Автоскада грешит тем же, но с меньшим размахом.
Если подходить к решению вопроса с разумной достаточностью, то можно обойтись гораздо меньшим количеством точек. У меня 30 приточек вложилось в 2500 точек + около 100 вытяжек. Но тут все ручками.
Полностью соглашусь.
Если все делать ручками то в среднем выходит 30-36 точек на одну установку (приток, вытяжка, водяной нагреватель, фреоновый охладитель).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 04:57   #37
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я в курсе что ручками можно много что затолкать в ограниченное число 32битных слов.
Упаковка/распаковка влияет большей частью на скорость обмена. Число точек при упаковке не уменьшится, а скорее всего возрастет, хотя и незначительно. Все зависит от того где распаковывать значения.
В случае с Автоскадой не в упаковке/распаковке дело. Автоскада изначально генерирует установку со всеми возможными наворотами из Конструктора: ротором, вытяжкой, охладителем и прочее. Затем считывает код и ненужные элементы гасит, нужные двигает. Этим и обуславливается постоянное количество точек на 1 систему вне зависимости от реального состава установки.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 18:29   #38
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
спасибо, я в курсе что ручками можно много что затолкать в ограниченное число 32битных слов.

p.s. распробовал скайвент, понравилось. туда бы еще тренды - вообще бы красота была.
паровой водогрейный котел (газомазутный) -2шт, как раз влазит в 32 точки мастерскада рулит
автоскада пихает а...еное большое кол-во точек ненужных, руками пихать намного дешевле получается в конечном этоге
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 10:17   #39
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сэйл. Одно "но", ключ будет правильно учитывать только автоскадные проекты и точки. Если вы что-то своё накопипастили, то может случиться фэйл.
У меня как раз необходимость копипастить. Как я понимаю, в этом случае лучше подойдет MasterSCADA?
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 15:07   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: AutoSCADA vs MasterSCADA

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
У меня как раз необходимость копипастить. Как я понимаю, в этом случае лучше подойдет MasterSCADA?
Не понимаю вопроса, если честно)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:59.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024