Старый 25.06.2015, 13:24   #1
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Дискретные входы 2G и MR

Добрый день. В проекте блок din0 "сухой контакт разомкнут" на выходе 1 и наоборот. На модуле MR 120 оказалось по доругому "сухой контакт разомкнут" на выходе 0 и наоборот. Скажите логика MR 120 справедлива для всех MR?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 15:23   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы 2G и MR

"Всех" MR с дискретными входами один 120-й и есть
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 16:07   #3
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дискретные входы 2G и MR

но ведь еще есть модуль 810 )
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 17:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дискретные входы 2G и MR

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
но ведь еще есть модуль 810 )
Да, это справедливо для всех двух MR


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 10:15   #5
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Дискретные входы 2G и MR

Благодарю Вас.
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024