Доброго времени суток.
Контроллер SMH 2G
Проблема следующая: два месяца назад залил и отладил программу. Сегодня приехал на объект система не запускается. Команда запуска реализована через ARRAY(bool). При попытке изменить параметры в меню возвращается 0. Не измененные параметры возвращают старые значения.
Меню создано в SMArt.
Перезаливка программы не помогла.

Встречалось подобное на SMH2010, но по истечении 5 лет эксплуатации, и из памяти возвращался мусор, а не 0.
lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 16:25   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с памятью SMH 2G

Цитата:
Сообщение от lynx Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Контроллер SMH 2G
Проблема следующая: два месяца назад залил и отладил программу. Сегодня приехал на объект система не запускается. Команда запуска реализована через ARRAY(bool). При попытке изменить параметры в меню возвращается 0. Не измененные параметры возвращают старые значения.
Меню создано в SMArt.
Перезаливка программы не помогла.

Встречалось подобное на SMH2010, но по истечении 5 лет эксплуатации, и из памяти возвращался мусор, а не 0.
Похоже, EEPROM контроллера пришёл конец.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 16:43   #3
lynx
Новичок
 
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с памятью SMH 2G

Я тоже пришел к такому мнению.
Осталось два вопроса
1 Что могло быть причиной?
2 Не хотелось бы оставлять объект без вентиляции, а другого контроллера в наличии нет. Программа то работает, только уставки менять нельзя. Я так понимаю его нужно отправлять Вам т. к. он гарантийный.
lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 17:24   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с памятью SMH 2G

Цитата:
Сообщение от lynx Посмотреть сообщение
Я тоже пришел к такому мнению.
Осталось два вопроса
1 Что могло быть причиной?
2 Не хотелось бы оставлять объект без вентиляции, а другого контроллера в наличии нет. Программа то работает, только уставки менять нельзя. Я так понимаю его нужно отправлять Вам т. к. он гарантийный.
Частая запись в EEPROM её убивает. Это не гарантийный случай.

А на 2010 работало потому что там не через смарт сделано было. Смарт посильнее память использует, что для меню не особенно важно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 17:42   #5
lynx
Новичок
 
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с памятью SMH 2G

Замена микросхемы памяти поможет?
lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 17:11   #6
lynx
Новичок
 
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Post Ответ: Проблема с памятью SMH 2G

Заменил 24C512 все заработало.
И все таки, возможно что-то предпринять, чтобы уменьшить вероятность гибели EEPROM?
lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 10:03   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с памятью SMH 2G

Цитата:
Сообщение от lynx Посмотреть сообщение
Заменил 24C512 все заработало.
И все таки, возможно что-то предпринять, чтобы уменьшить вероятность гибели EEPROM?
Ну раз "Частая запись в EEPROM её убивает", то вполне логично, что снижение частоты записи поможет памяти жить дольше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024