Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (теплопункты)

SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.07.2023, 15:26   #1
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Версия lite, уставка ГВС по modbus (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поправил
Доброго дня.
Можете подсказать как в этом проекте вывести на Modbus уставку ГВС?
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2023, 15:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Можете подсказать как в этом проекте вывести на Modbus уставку ГВС?
Подскажите, пожалуйста, у вас уставка ГВС меняется 7 раз в неделю?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2023, 15:41   #3
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, у вас уставка ГВС меняется 7 раз в неделю?
Вы прямо угадали. Еще и в течение дня могут изменить.
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2023, 15:48   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Вы прямо угадали. Еще и в течение дня могут изменить.
Если не трудно, то чем вызвана эта потребность?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2023, 06:50   #5
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если не трудно, то чем вызвана эта потребность?
Параметры сети нестабильны. Приходится периодически изменять уставку температуры.
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2023, 11:56   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Параметры сети нестабильны. Приходится периодически изменять уставку температуры.
Регулятор компенсирует нестабильность сети "до себя". Уставка определяет, что регулятор выдаёт "после себя".

Мне видится, что у вас задача с правильностью настройки регулятора, а не с вводом уставки, чтобы пользователь руками компенсировал неправильную настройку регулятора, подгоняя его изменением уставки. Я не прав?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2023, 12:56   #7
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Регулятор компенсирует нестабильность сети "до себя". Уставка определяет, что регулятор выдаёт "после себя".

Мне видится, что у вас задача с правильностью настройки регулятора, а не с вводом уставки, чтобы пользователь руками компенсировал неправильную настройку регулятора, подгоняя его изменением уставки. Я не прав?

Думаю что нет. Менять уставку температуры ГВС, личное дело лиц, которые отвечают за работу узла регулирования. Для чего им это нужно вопрос третий, может хочется им так.

Есть какие-то сложности с возможнстью изменять уставку температуры ГВС по Модбас?
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 10:49   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Каким образом осуществить управление уставкой ГВС по Модбас.
Прицепить сюда модбас переменную и рулить в своё удовольствие.
Запись по изменению.

HW.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 14:04   #9
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Прицепить сюда модбас переменную и рулить в своё удовольствие.
Запись по изменению.

Вложение 11835
До этого я тоже додумался. НЕ знаю как добавить /создать эту переменную. Или какой признак поставить чтобьы она стала именно модбас. В проекте есть переменные модбас но как они создаются не могу понять.
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 14:06   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
До этого я тоже додумался. НЕ знаю как добавить /создать эту переменную. Или какой признак поставить чтобьы она стала именно модбас. В проекте есть переменные модбас но как они создаются не могу понять.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 15:10   #11
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Прицепить сюда модбас переменную и рулить в своё удовольствие.
Запись по изменению.

Вложение 11835
Если так сделать, то получится так, что уставка будет меняться только по Модбас. Две переменные на один вход не подать, ерунда получится.
Или я ошибаюсь?
Править блок меню тоже не вариант.
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 15:25   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Или я ошибаюсь?
Вы ошибаетесь. В "блоке меню" уже всё "разрулено".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2023, 13:53   #13
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы ошибаетесь. В "блоке меню" уже всё "разрулено".
Это радует. Вас не затруднит показать как именно это сделано?
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2023, 13:56   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Это радует. Вас не затруднит показать как именно это сделано?
Даблкликаете на макросе и смотрите


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2023, 14:22   #15
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Даблкликаете на макросе и смотрите
И что я должен увидеть? В макросе нет переменных Модбас.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.07.2023 в 14:24 Причина: Удалил вложения за ненужностью
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2023, 14:24   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
И что я должен увидеть?
Я написал "там всё разрулено", вы спросили как посмотреть. Я сказал, как посмотреть. А уж то, что вы там не увидели ожидаемого вами - это уже не ко мне. Это ваши ожидания, в данном случае они беспочвенны, т.к. базируются на ваших неправильных представлениях. Ну примерно как я буду ожидать, что мне сейчас принесут чемодан с баксами. Но нет, что-то не приносят. Мои ожидания беспочвенны.



Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
В макросе нет переменных Модбас.
Их там и не должно и не может быть. Я ж вам ссылку дал, как переменную Modbus создать, посмотрите ещё раз очень внимательно: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2023, 14:36   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
В макросе нет переменных Модбас.
А их в макросе вообще быть не может.
Давно бы уже добавили один вход на поляну, привязали к макросу меню, посмотрели( изменили) адрес в таблице переменных.

HW.png

И меняйте когда Вам угодно.

Но впервые слышу чтобы уставку меняли. И в котельных и на БИТП всегда тупо стоит 60 или 65 градусов.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 14.07.2023 в 14:53
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2023, 14:38   #18
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я написал "там всё разрулено", вы спросили как

Их там и не должно и не может быть. Я ж вам ссылку дал, как переменную Modbus создать, посмотрите ещё раз очень внимательно: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215
что тогда по ваши словам - "там всё разрулено" - что именно и как разрулено.

Внутри макроса не создается переменная Модбас.
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2023, 14:56   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
что тогда по ваши словам - "там всё разрулено" - что именно и как разрулено.

Читаем внимательно переписку:


Цитата:
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Прицепить сюда модбас переменную и рулить в своё удовольствие.
Запись по изменению.
Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Если так сделать, то получится так, что уставка будет меняться только по Модбас.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы ошибаетесь. В "блоке меню" уже всё "разрулено".

Добавлено через 45 секунд


Цитата:
Сообщение от marhan Посмотреть сообщение
Внутри макроса не создается переменная Модбас.
Их там и не должно и не может быть. Я ж вам ссылку дал, как переменную Modbus создать, посмотрите ещё раз очень внимательно: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2023, 09:39   #20
marhan
Новичок
 
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 17
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отображение состояния клапана

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Читаем внимательно переписку:





Добавлено через 45 секунд




Их там и не должно и не может быть. Я ж вам ссылку дал, как переменную Modbus создать, посмотрите ещё раз очень внимательно: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215
Всем спасибо. Разобрался.
marhan вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе