Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 26.11.2014, 16:33   #1
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Связь двух SMH-2Gi через интернет

Добрый день!
У меня такой вопрос. На удалённом объекте (насосная станция) будет установлен SMH-2Gi, отслеживающий работу насосов. В диспетчерском пункте на расстоянии нескольких километров будет тоже SMH-2Gi (как дисплей диспетчеризации).
Кабель для соединения обоих контроллеров напрямую заказчик проложить не может. Но есть возможность к насосной станции подвести интернет от близкорасположенного торгового центра. В диспетчерской интернет тоже есть.
При таком варианте можно будет организовать передачу данных, используя ethernet порты контроллеров? Какие требования должны быть к интернет-соединению? Если на обоих сторонах будет скажем стоять обычные роутеры, связь будет работать?
Я правильно понимаю, что единственным условием является наличие открытых портов Modbus-TCP?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 19:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH-2Gi через интернет

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня такой вопрос. На удалённом объекте (насосная станция) будет установлен SMH-2Gi, отслеживающий работу насосов. В диспетчерском пункте на расстоянии нескольких километров будет тоже SMH-2Gi (как дисплей диспетчеризации).
Кабель для соединения обоих контроллеров напрямую заказчик проложить не может. Но есть возможность к насосной станции подвести интернет от близкорасположенного торгового центра. В диспетчерской интернет тоже есть.
При таком варианте можно будет организовать передачу данных, используя ethernet порты контроллеров? Какие требования должны быть к интернет-соединению? Если на обоих сторонах будет скажем стоять обычные роутеры, связь будет работать?
Я правильно понимаю, что единственным условием является наличие открытых портов Modbus-TCP?
Да, именно так. И на стороне слейва должен быть статический IP.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 22:43   #3
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH-2Gi через интернет

А если на стороне слейва не смогут предоставить статический IP или у одного из провайдеров закрыт нужный порт, то проблема не имеет решения?

А если использовать только GSM канал, там ведь вообще нет гарантии что IP статический и открыт нужный порт?....
Есть какая нибудь информация по Мегафону, МТС, Билайну на эту тему?

А если в диспетчерской поставить 2Gi SMConnect, тогда какие условия будут? Тогда ведь тоже нужен статический IP и определенный порт?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 11:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH-2Gi через интернет

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
А если на стороне слейва не смогут предоставить статический IP или у одного из провайдеров закрыт нужный порт, то проблема не имеет решения?

А если в диспетчерской поставить 2Gi SMConnect, тогда какие условия будут? Тогда ведь тоже нужен статический IP и определенный порт?
Представьте, что эти два SMH-2Gi как обычные два человека. Один звонит другому из таксофона. Какое условие нужно выполнить, чтобы он смог позвонить второму человеку?


Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
А если использовать только GSM канал, там ведь вообще нет гарантии что IP статический и открыт нужный порт?....
Есть какая нибудь информация по Мегафону, МТС, Билайну на эту тему?
Эти гарантии стоят денег. У МТС это 150р/месяц. Посмотрите на их сайтах тарифы. Услуга "Реальный IP".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 14:28   #5
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH-2Gi через интернет

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Эти гарантии стоят денег. У МТС это 150р/месяц. Посмотрите на их сайтах тарифы. Услуга "Реальный IP".
Ну вроде стало известно, что с интернет провайдером там договорятся, чтобы посодействовал.

А по поводу GSM, порт для smconnect нужный у МТСа открыт?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 18:01   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь двух SMH-2Gi через интернет

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Ну вроде стало известно, что с интернет провайдером там договорятся, чтобы посодействовал.

А по поводу GSM, порт для smconnect нужный у МТСа открыт?
Да пофигу, если честно. Поднимайте сеть SMConnect и там уже не важно. Единственно, что у вас должен быть контроллер с серверным ПО SMConnect.

Если серверного нет, то позвоните и уточните у оператора, как там да что с портами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024