Уважаемые знатоки, подскажите как написать макрос. мне нужно что бы соленойд включался до определенной температуры, и далее соответственно выключался, есть А-это фактическая температура с датчика, есть В-это заданая температура уставки, и нужно прописать гистерезис , подскажите кто чем млжет
fo4in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 13:26   #2
fo4in
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение соленойда охлпждения

Уважаемые знатоки, подскажите как написать макрос. мне нужно что бы соленоид включался до определенной температуры, и далее соответственно выключался, есть А-это фактическая температура с датчика, есть В-это заданная температура уставки, и нужно прописать гистерезис , подскажите кто чем может
Изображения
Тип файла: jpg 57UZwgUfB4M.jpg (410.6 Кбайт, 16 просмотров)
fo4in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 13:34   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение соленойда охлаждения

Так выглядит гистерезис из конструктора вентиляции для переключения режима зима/лето. Можно применить и к вашей задаче.
Изображения
Тип файла: png Скриншот-28-03-2024 09_32_07.png (10.9 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: png Скриншот-28-03-2024 09_32_20.png (12.2 Кбайт, 17 просмотров)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.03.2024, 13:39   #4
fo4in
Новичок
 
Регистрация: Sep 2023
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение соленойда охлаждения

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так выглядит гистерезис из конструктора вентиляции для переключения режима зима/лето. Можно применить и к вашей задаче.
Спасибо, сейчас попробую
fo4in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 14:05   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение соленойда охлпждения

Цитата:
Сообщение от fo4in Посмотреть сообщение
есть А-это фактическая температура с датчика, есть В-это заданная температура уставки, и нужно прописать гистерезис , подскажите кто чем может
Пример классического нежелания читать справку.

dreg.png


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 17:38   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение соленойда охлаждения

ну я тоже отмечусь
термостат
https://disk.yandex.ru/i/tZ-SE8RxZ0MNLg

https://disk.yandex.ru/i/Mxgqgijn6MSz9Q


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024