Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.07.2014, 09:30   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Странно работает проект

У меня проблема... контроллер SMh2Gi, первый счетный вход на MR120. Использовал другой макрос для сброса (который с надписью FFFF trouble) но это не решило проблему... контроллер покупали в конце 2013 года, пока сюда серйник и версию ПО написать не могу - сделаю это позже...

Последний раз редактировалось Arsie, 02.07.2014 в 12:21
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 11:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Каков результат? У меня точно такая же проблема... контроллер SMh2Gi, первый счетный вход на MR120. Использовал другой макрос для сброса (который с надписью FFFF trouble) но это не решило проблему... контроллер покупали в конце 2013 года, пока сюда серйник и версию ПО написать не могу - сделаю это позже...
Жду серийников. Софт обновите в любом случае.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 13:40   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Жду серийников. Софт обновите в любом случае.
Что-то все с SMH2Gi проблемы... столько времени прошло... значит так:
1. серийный номер контроллера - 275239
2. версии ПО до обновления:
kernel 2.6.29.104
libs 0.1.28
logix 0.264.74
menu 1.0.150
modem 0.1.63
qtlibs 0.1.4
skipper 0.1.63
software 264.83
sql 0.0.14
templatelite 0.1.1

Я обновил версию ядра через эзернет (через "посик и диагностика- обновить ядро). Версия смлоджика у меня 3.25.0122.
После обновления ядра версия ПО стала:

kernel 2.6.29.108
libs 0.1.29
logix 0.264.81
menu 1.0.150
modem 0.1.63
qtlibs 0.1.4
skipper 0.1.254
software 264.99
(SQL и Templatelite не переписал).
После обновления ПО ситуация не изменилась (см. скрин).
Но более того, все гораздо ухудшилось! Теперь у меня на дисплее контроллера не отображаются экраны написанные в СМарт!!! В системое меню заходит, там все отображается. А то, что сделано в СМАРт не отображается. ЛОгику контроллер отрабатывает, через скаду я ему режим работы нужный задал, но надо бы что и дисплей контроллера работал. Проект смлоджика сейчас отправлю Вам в суппорт.
Изображения
Тип файла: png 2Gi_2.png (170.2 Кбайт, 92 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 14:02   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Что-то все с SMH2Gi проблемы... столько времени прошло... значит так:
Сумматор неправильно работает, судя по картинке. круто.

MR120 работает без ошибок.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.07.2014 в 12:21
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 16:01   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сумматор неправильно работает, судя по картинке. круто.
Что делать то? И с неработающим дисплеем у SMH2Gi тоже что делать?
PS я вижу что АДД с 0 складывает значение а на выходе - "хрень"...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 16:09   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Что делать то? И с неработающим дисплеем у SMH2Gi тоже что делать?
PS я вижу что АДД с 0 складывает значение а на выходе - "хрень"...
Ждать. Разбираемся.

Дисплей же у вас работает, почему вы именно его вините в проблемах?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 18:16   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ждать. Разбираемся.

Дисплей же у вас работает, почему вы именно его вините в проблемах?
Нет, я дисплей не виню в том что не могу использовать счетный вход. У меня просто после обновления ядра пустой экран. Меню Смарта не отображается. Системное меню работает. В пятницу собираюсь уезжать домой с объекта - мне до пятницы надо по любому вопрос решить.... я конечно если что перешью его удаленно, но все-же лучше решать такие проблемы пока находишься непосредтсвенно на объекте.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 18:27   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Нет, я дисплей не виню в том что не могу использовать счетный вход. У меня просто после обновления ядра пустой экран. Меню Смарта не отображается. Системное меню работает. В пятницу собираюсь уезжать домой с объекта - мне до пятницы надо по любому вопрос решить.... я конечно если что перешью его удаленно, но все-же лучше решать такие проблемы пока находишься непосредтсвенно на объекте.
Я выдал задачу программистам, разбираются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 12:25   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Дисплей починили, будет обновление прошивки SMH-2Gi.

Проблема заключалась в том, что при цикле, большем чем 100 мсек, обновление дисплея замедлялось до одного раза в несколько минут.

Вы можете добиться решения просто уменьшив установленное время цикла до 100 мсек или до 170/2=85 мсек.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 16:47   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Отловили проблему ("сумматор странно складывает") и в лоджике. Скачивайте свежую версию, 3.25.0125

Обновлённое ядро 2Gi уже в ней.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 02.07.2014 в 17:09
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2014, 21:44   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отловили проблему ("сумматор странно складывает") и в лоджике. Скачивайте свежую версию, 3.25.0125

Обновлённое ядро 2Gi уже в ней.
Попробую и отпишусь...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 22:05   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отловили проблему ("сумматор странно складывает") и в лоджике. Скачивайте свежую версию, 3.25.0125

Обновлённое ядро 2Gi уже в ней.
Не понял юмора... скачал сегодня лоджик 125-ый... в нем ядро той же версии что и раньше (.99). Ну думаю мало ли так и должно быть... обновил удаленно ядро ( к контролеру уже попасть не смог). Оно обновилось. перешил проект с эмуляцией. Он перешился. И контроллер как будто "повис". Т.е. он отвечает, дает к нему подключиться без загрузки проекта, опрашивается скадой по модбасу.. но не меняет никаких значений... совсем никаких. И при подключении смлоджкиом для отладки - также значения на входах всех блоков не ихменяются.. Но складывает блок ADD правильно... т.е. он один раз праивльно сложил и больше никакие знаяения не изменяются. Завтра меня туда пустят пойду в 8 утра смотреть чего там и как... а то оставлю лечебный корпус без горчей воды - меня "порвут как грелку"...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 09:55   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Не понял юмора... скачал сегодня лоджик 125-ый... в нем ядро той же версии что и раньше (.99). Ну думаю мало ли так и должно быть... обновил удаленно ядро ( к контролеру уже попасть не смог). Оно обновилось. перешил проект с эмуляцией. Он перешился. И контроллер как будто "повис". Т.е. он отвечает, дает к нему подключиться без загрузки проекта, опрашивается скадой по модбасу.. но не меняет никаких значений... совсем никаких. И при подключении смлоджкиом для отладки - также значения на входах всех блоков не ихменяются.. Но складывает блок ADD правильно... т.е. он один раз праивльно сложил и больше никакие знаяения не изменяются. Завтра меня туда пустят пойду в 8 утра смотреть чего там и как... а то оставлю лечебный корпус без горчей воды - меня "порвут как грелку"...
У меня на уме одни только матерные слова.... попал к контролелру а у него на дисплее следующая надпись:
Ошибка в проекте!
Код: 18172/007B90/1851
Помощь на форуме:
foum.segnetics.com
.......
что за хрень? Вы мой присланный проект в онтроллер с новым ядром прошивали? Я пробовал перешить проект - результата ноль.Сейчас вот взял новый SMH2Gi буду пробовать...
У меня через 6 часов самолет а тут такая проблема. Большое спасибо!
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 09:58   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У меня на уме одни только матерные слова.... попал к контролелру а у него на дисплее следующая надпись:
Ошибка в проекте!
Код: 18172/007B90/1851
Помощь на форуме:
foum.segnetics.com
.......
что за хрень? Вы мой присланный проект в онтроллер с новым ядром прошивали? Я пробовал перешить проект - результата ноль.Сейчас вот взял новый SMH2Gi буду пробовать...
У меня через 6 часов самолет а тут такая проблема. Большое спасибо!
!!!!!!! б....ть
На новом контроллере тоже самое! Сейчас возьму еще один в него зашью прогу на старом ядре и поставлю на место. Пусть поа счетчи не считает, хотя бы техпроцесс работает...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 10:09   #15
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
!!!!!!! б....ть
На новом контроллере тоже самое! Сейчас возьму еще один в него зашью прогу на старом ядре и поставлю на место. Пусть поа счетчи не считает, хотя бы техпроцесс работает...
На 83 ядре тоже самое. По всей видимости вы все-же не обновили ядро ни в дистрибутиве смлоджиа, ни на файловом сервере. Там лежит керне еще от 28-Nov-2013.
Сейчас попробую отатиться на старый смлоджис. Большое спасибо за веселье, а то спокойно домой уехать было бы слишом сучно.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 10:14   #16
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Счетные входы MR-120

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
На 83 ядре тоже самое. По всей видимости вы все-же не обновили ядро ни в дистрибутиве смлоджиа, ни на файловом сервере. Там лежит керне еще от 28-Nov-2013.
Сейчас попробую отатиться на старый смлоджис. Большое спасибо за веселье, а то спокойно домой уехать было бы слишом сучно.
Откатился на 89-ый смлоджикс. Прошил контроллер вроде как работает. Работет ли счетчик не проверял.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 11:06   #17
Den
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странно работает проект

Наша ошибка. Приносим извинения. В ближайшее время выпустим обновление.
Den вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 10:52   #18
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Странно работает проект

Цитата:
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Наша ошибка. Приносим извинения. В ближайшее время выпустим обновление.
Обновил ядро до версии 100. Загрузил программу - пока "полет нормальный"... только вот почему-то счетный вохд ничего не считает - надо будет проверять возмножно соединение проводов отпало.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024