|
SMArt Разработка интерфейсов пользователя |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.01.2024, 11:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий (нет проблемы)
Коллеги, добрый день!
Столкнулся с проблемой после обновления на последнюю версию SM_Logix 3.34.0287. До этого была установлена версия 3.34.0191. Проблема в следующем, при создании журнала событий в SMart, добавления тревог и последующей загрузки в Pixel 2511, журнал аварий не работает. При открытии страницы журнала висит одно лишь сообщение (фото прилагаю) и все. При подключении с отладкой, вижу что в FBD приходит, что журнал не готов (висит 0). Был проект, который 100% рабочий, залит на другие контроллеры со старым SM_logix, там проблем не было, все штатно. Залил этот же проект через обновленную программу и проблема появилась. Последний раз редактировалось Arsie, 17.01.2024 в 12:37 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
17.01.2024, 11:24 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий.
Проект приложите?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.01.2024, 11:52 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий
Пересохраните только в новой версии программы, с другого компа пересылаю эту программу
|
17.01.2024, 12:02 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий
Модуль памяти в Пикселе установлен?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 17.01.2024 в 13:21 |
17.01.2024, 12:03 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий
Нет
|
17.01.2024, 12:03 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 169
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий
Тогда всё работает правильно и от версии SMLogix не зависит. В изменённой программе вам банально некуда сохранять журнал.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ock_eeprom.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.01.2024, 12:31 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jan 2024
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511. Не работает страница с журналом событий (нет проблемы)
Спасибо за разъяснение!
|