Доброго времени суток, столкнулся с проблемой указанной в заголовке темы.
Данная ошибка возникает при запуске проекта в AutoScada Сконфигурированным в AutoScada интегратор.

Используемое оборудование и ПО:
1. Последние версии SMLogix, AutoScada, SMLogix Constructor HVAC
2. Контроллеры SMH2G, Pixel 25xx. Ядра обновлены до последних версий. Прошивки созданы в SMLogix Constructor HVAC.
3. Lectus Modbus OPC and DDE server 3.10


Подскажите, какое ПО нужно обновить/понизить до какого?
teravolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2020, 21:05   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: [AutoScada] Несовместимость версий ПО, отображение невозможно.

Цитата:
Сообщение от teravolt Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, столкнулся с проблемой указанной в заголовке темы.
Данная ошибка возникает при запуске проекта в AutoScada Сконфигурированным в AutoScada интегратор.

Используемое оборудование и ПО:
1. Последние версии SMLogix, AutoScada, SMLogix Constructor HVAC
2. Контроллеры SMH2G, Pixel 25xx. Ядра обновлены до последних версий. Прошивки созданы в SMLogix Constructor HVAC.
3. Lectus Modbus OPC and DDE server 3.10


Подскажите, какое ПО нужно обновить/понизить до какого?
См. Фото.
Если АвтоСкаду не редактировал, то
Поверь что выдают контроллеры в ОРС-сервере (1).
Должно быть так как на фото. Если отличается то значит накосячил в контроллере.
Если АвтоСкаду редактировал, то ищи где накосячил.
Изображения
Тип файла: jpg ошибка.jpg (85.7 Кбайт, 58 просмотров)
Тип файла: jpg ошибка1.jpg (64.4 Кбайт, 51 просмотров)
Тип файла: jpg ошибка2.jpg (37.3 Кбайт, 47 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024