По умолчанию 3.26 Ошибка загрузки проекта (решено)

Здравствуйте!
SMLogix 3.26.x не загружает проект на контроллер, выдавая ошибку (см. скриншот). Проверку связи проходит, свойства контроллера тоже показывает.
От проекта, usb-rs485 преобразователя и контроллера не зависит, наблюдается на двух машинах.
С 3.25.x всё нормально.
Лог smserver прилагаю.
А, да, Windows 8.1 64bit.
Переустановка SMLogix начисто не спасает.
Изображения
Тип файла: png error.png (2.0 Кбайт, 147 просмотров)
Вложения
Тип файла: txt sm_server.txt (2.8 Кбайт, 72 просмотров)
shtirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 14:49   #2
shtirlitz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.26 Ошибка загрузки проекта

3.26.0254, по прежнему не заливается.
Что я делаю не так?
shtirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 15:12   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.26 Ошибка загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от shtirlitz Посмотреть сообщение
3.26.0254, по прежнему не заливается.
Что я делаю не так?
Наши программисты пытаются понять, в чём дело. По логу видно - порт на момент загрузки программы становится недоступен.

А вот почему недоступен - мы этого не знаем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 14:40   #4
solvler
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.26 Ошибка загрузки проекта

Похожая проблема (Win 8.1 x64). Только мессадж бокса с ошибкой нет. Проверяет связь с контроллером - ОК, начинаю лить прошивку - "Подготовка контроллера к загрузке данных" и все, молчок. Вылечилось запуском SMLogix (3.26.0256) в режиме совместимости с Win 7.
solvler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 15:39   #5
shtirlitz
Новичок
 
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: 3.26 Ошибка загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от solvler Посмотреть сообщение
Вылечилось запуском SMLogix (3.26.0256) в режиме совместимости с Win 7.
Аналогично, 3.26.0265 в режиме совместимости с семёркой работает.
Ура!
shtirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2015, 15:05   #6
Dmitriy.MDS
Новичок
 
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 3.26 Ошибка загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от solvler Посмотреть сообщение
Вылечилось запуском SMLogix (3.26.0256) в режиме совместимости с Win 7.
Спасибо, помогло! А то уже и не знал, что думать и что делать.
Windows 8.1, SMLogix 3.26.0444.
Dmitriy.MDS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024