Старый 29.02.2024, 11:16   #421
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так вы ещё и в управлении крупными предприятиями понимаете! Да вам цены нет!
опыта не было, не скажу... но думаю что там ничего сложного нет...

Вообще ничего там сложного. Основные вопросы там делают специально обученные люди, там главное принять правильное решение, для выпуска конкурентно-способной продукции с опережением времени по технологиям или по крайней мере, чтобы всегда была возможность технологии внедрить, чтобы был спрос всегда и производство было загружено и приносило прибыль с учётом налогов...


Вы так и не ответили на вопрос! Являешься-ли ты фанатом выше перечисленных предприятий и восхищаешься-ли ты грамотностью работы данных руководителей предприятий?!


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нафига в 2010, если он у нас с 2008?
С возможностью как у лого(кнопки, графики, показания, видео)? или только выводит экран как у матрикса скрин дисплейчика по рдп?
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 11:20   #422
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
опыта не было, не скажу... но думаю что там ничего сложного нет... Вообще ничего там сложного.
Выборы президента на носу. Может вам поучаствовать?



Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Вы так и не ответили на вопрос! Являешься-ли ты фанатом выше перечисленных предприятий и восхищаешься-ли ты грамотностью работы данных руководителей предприятий?!
Ваш вопрос основан на ложных предпосылках, ответить на него принципиально невозможно. Ну примерно как "Довольны ли вы количеством электричества, вырабатываемого холодильником фирмы 'РиК'?".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 11:28   #423
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Выборы президента на носу. Может вам поучаствовать?
к вашему сожалению, я не смогу. Должность ВВП у меня вызывает сожаление...


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ваш вопрос основан на ложных предпосылках, ответить на него принципиально невозможно. Ну примерно как "Довольны ли вы количеством электричества, вырабатываемого холодильником фирмы 'РиК'?".
Это очень простой вопрос, тем более задан человеку, который сталкивался с этими продуктами! На этот вопрос не сможет ответить школьник или текущий студент, но вот человек который имел дело с этими продуктами скажет точное описание результатов работы данных руководителей!
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 11:37   #424
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Это очень простой вопрос, тем более задан человеку, который сталкивался с этими продуктами!
Смотрю, вы мастер передёрнуть!

Вопрос был задан про руководителей, с руководителями лично я никогда не сталкивался. Ну кроме руководителей Segnetics.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 11:45   #425
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Смотрю, вы мастер передёрнуть!

Вопрос был задан про руководителей, с руководителями лично я никогда не сталкивался. Ну кроме руководителей Segnetics.
Мне приходится очень часто сталкиваться с руководителями... принципы работы их знаю...
Также у меня была должность, где я мог что-то изменить и принимать решения, если были трудности в процессах работы фирмы... Да и сейчас у меня руководящая должность, только к сожалению решения принимаю не я, могу только украдкой что-то изменить, что и делаю с вент.установками и другими устройствами. что в моих силах...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 11:47   #426
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Да и сейчас у меня руководящая должность, только к сожалению решения принимаю не я, могу только украдкой что-то изменить, что и делаю с вент.установками и другими устройствами. что в моих силах...
Украдкой руководите возле вентустановок?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 12:48   #427
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Украдкой руководите возле вентустановок?
как это не звучало странно - да... именно так... делаю тепло тем лицам, от которых прячусь...

хотя в своём кабинете/офисе уже третью зиму +11С и дело не двигается в сторону +25С... даже уже радиаторы спёр, трубы притащил для наращивания отопительных приборов и замены некоторых узлов...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 13:02   #428
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Осталось написать как яйца отморозил. Балаган блин.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 13:16   #429
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Осталось написать как яйца отморозил. Балаган блин.
за меня не беспокойся, выживу везде...

Спасибо хоть и не большую но оказанную помощь всем!

Если вы будете сами стремится к лучшему и уметь убеждать ваше начальство, что что-то надо менять, вы немного измените настоящее к лучшему!

В моей жизни повезло, 90% моих непосредственных руководителей с которыми я находил общий язык и наша совместная работа приводила к повышению качества работы предприятий и фирм... Но были и есть те, которые бредят пенсией, всего боятся и которым мешает религия...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 13:18   #430
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
были и есть те, которые бредят пенсией, всего боятся и которым мешает религия...
Теперь стала понятна причина создания этой темы


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2024, 13:20   #431
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
за меня не беспокойся, выживу везде...
Не тонет.

Цитата:
и есть те, которые бредят пенсией
Я на пенсии и работаю. Удаленно. И зарплата тебе не снилась. Да и атеист однозначно..
Руководителем не был и не буду потому что кучу подчиненных послал бы на ..., в ... или к ...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 11:40   #432
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Кстати, разморожен ещё один теплообменник... забыл вам сказать ещё неделю назад...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 11:53   #433
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Кстати, разморожен ещё один теплообменник... забыл вам сказать ещё неделю назад...
Поздравляем!


Когда проставляетесь?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2024, 18:12   #434
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поздравляем!


Когда проставляетесь?
Почему вы всё-время меня в дерьмо мокаете?!

Нет, тут скорее всего с вас стакан надо брать...

там не моих рук дело, я там был ещё на стадии монтажа, после не появлялся. Даже не знаю какие там контроллеры, но по фото ящики похожи как с пикселями на офисе.
Проблема там очевидна, котельная автоматическая и много тем-ры не даёт, такая-же проблема на данфоссе. Вентиляторы ограничены по нижнему порогу дутья и когда нехват тепла, просто при нижнем пороге срабатывает уже аварийный термостат. А на офисе, где я нижним порогом для вентиляторов сделал 10-20% - до аварийного термостата не доходит, лично пробовал перекрывал краны при -20С и установка крутилась по 5 часов не доходя даже до аварии...

с больничного выйду, залужу теплообменник...

ноут кстати, едет где-то в обраточку...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2024, 17:27   #435
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Арсений, всё-равно кофе хлыщешь. Скажи, вот у пикселей есть конвертер/модуль с выходом эзернеть, так? По какой шине он цепляется к плате? uart, spi, can, i2c, rs485? У меня где-то платка валяется веб-сервера, если я её прилеплю к пикселю, проканает? Это так, для перспектив...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2024, 17:58   #436
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
У меня где-то платка валяется веб-сервера, если я её прилеплю к пикселю, проканает?
Конечно нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2024, 18:30   #437
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Конечно нет.
мне кажется, это не развёрнутый ответ...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2024, 18:40   #438
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
мне кажется, это не развёрнутый ответ...
Нет смысла разворачивать, т.к. "нет" в "да" не превратится.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 16:08   #439
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Всем доброго!

Пришёл ноут, но всё прошло как обычно. Запускаю, требует ключ битлокера, пока туды-сюды, требует заменить пин пользователя, тухнет экран, запускаю - ноут опять мёртв! минут двадцать радостей было Созвонился с сервисом, дали добро вытащить данные с ссд, заменили полностью материнку, отправил опять...

Во вложении последняя прошивка вроде как на приточно-вытяжные, которые почему-то не возвращаются, в нормальный режим работы, Арсений обещал глянуть...

Единственное, может отличаться нижний порог вентиляторов 10% и 20%, почему-то разняться они у меня на этих двух установках, возможно на последней приподнимал...

Последний раз редактировалось Arsie, 14.03.2024 в 12:51 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 12:51   #440
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Во вложении последняя прошивка вроде как на приточно-вытяжные, которые почему-то не возвращаются, в нормальный режим работы, Арсений обещал глянуть...
Всё нормально входит в ограничение и выходит из него. Другое дело, что вы зачем-то уменьшили зону ускоренного выхода из ограничения до 2 градусов. Наверное поэтому калориферы у вас и рвёт, когда вентиляторы с 10% резко ускоряются до 100%. Ибо настраивать регулятор нужно, а не защиты ослаблять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 15:07   #441
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Всё нормально входит в ограничение и выходит из него. Другое дело, что вы зачем-то уменьшили зону ускоренного выхода из ограничения до 2 градусов. Наверное поэтому калориферы у вас и рвёт, когда вентиляторы с 10% резко ускоряются до 100%. Ибо настраивать регулятор нужно, а не защиты ослаблять.
Арсений, не передёргивай!

Рвёт калориферы по другим причинам, выше писал... со мной это никак не связано...


Конкретная проблема, сейчас, там, где я запустил свои кривые - невыход из дефицита тепла!

Какой параметр в 2 градуса?
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 16:11   #442
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
Конкретная проблема, сейчас, там, где я запустил свои кривые - невыход из дефицита тепла!
При 22 канала ставлю уставку 30 - уходит в ограничение. Ставлю 15 - выходит из него.

При 22 канала cтавлю уставку 23 - уходит в ограничение медленно, ставлю 21 - выходит из него медленно.

Не вижу проблемы в вашей программе в части работы этой функции.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 16:24   #443
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
При 22 канала ставлю уставку 30 - уходит в ограничение. Ставлю 15 - выходит из него.

При 22 канала cтавлю уставку 23 - уходит в ограничение медленно, ставлю 21 - выходит из него медленно.

Не вижу проблемы в вашей программе в части работы этой функции.
В этом-то и прикол, что вроде её нет, а по факту она есть... и почему это происходит - мне не видимо...

Ладно, можно забить на это до следующего декабря точно... Да и то, если ещё этим заниматься буду...
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 16:53   #444
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
В этом-то и прикол, что вроде её нет, а по факту она есть...
https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=369



Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
и почему это происходит - мне не видимо...
https://forum.segnetics.com/showpost...05&postcount=2


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 11:41   #445
Vlad-bodryi
Токарь 4 разряда!
 
Регистрация: Dec 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 150
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

День добрый!
Я так понимаю, чтобы открыть файлы, что я навоял зимой - надо чтобы версия смл.логикс совпадала?

а то у меня на всех ноутах были снесены ОС...


Открыл, новую версию переустановил....

Последний раз редактировалось Vlad-bodryi, 03.05.2024 в 12:00
Vlad-bodryi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2024, 11:53   #446
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не могу заставить себя читать документацию

Цитата:
Сообщение от Vlad-bodryi Посмотреть сообщение
День добрый!
Я так понимаю, чтобы открыть файлы, что я навоял зимой - надо чтобы версия смл.логикс совпадала?
Совпадала или была выше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024