|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.10.2014, 16:04 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема с EEPROM SMH 2G (решено)
Доброго времени суток.
Контроллер SMH 2G Проблема следующая: два месяца назад залил и отладил программу. Сегодня приехал на объект система не запускается. Команда запуска реализована через ARRAY(bool). При попытке изменить параметры в меню возвращается 0. Не измененные параметры возвращают старые значения. Меню создано в SMArt. Перезаливка программы не помогла. Встречалось подобное на SMH2010, но по истечении 5 лет эксплуатации, и из памяти возвращался мусор, а не 0. |
23.10.2014, 16:25 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с памятью SMH 2G
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.10.2014, 16:43 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с памятью SMH 2G
Я тоже пришел к такому мнению.
Осталось два вопроса 1 Что могло быть причиной? 2 Не хотелось бы оставлять объект без вентиляции, а другого контроллера в наличии нет. Программа то работает, только уставки менять нельзя. Я так понимаю его нужно отправлять Вам т. к. он гарантийный. |
23.10.2014, 17:24 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с памятью SMH 2G
Цитата:
А на 2010 работало потому что там не через смарт сделано было. Смарт посильнее память использует, что для меню не особенно важно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.10.2014, 17:42 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с памятью SMH 2G
Замена микросхемы памяти поможет?
|
20.11.2014, 17:11 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jan 2009
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с памятью SMH 2G
Заменил 24C512 все заработало.
И все таки, возможно что-то предпринять, чтобы уменьшить вероятность гибели EEPROM? |
21.11.2014, 10:03 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с памятью SMH 2G
Ну раз "Частая запись в EEPROM её убивает", то вполне логично, что снижение частоты записи поможет памяти жить дольше.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |