25.09.2020, 14:50 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Trim5 не обновляется ядро
Здравствуйте, уважаемые сотрудники сегнетикс.
Не могу обновить ядро линукс. Контроллер № 529922, сбросил его к заводским настройкам через системное меню. Лоджик 3,32,0116 С драйверами RNDIS вроде всё ок: в системе присутствуют 4 гаджета (?), драйвера подписаны segnetics, плюс ещё RNDIS-comptible за подписью майкрософт. а также соответствующее Ethernet-подключение (адрес компа 192,168,111,1). Контроллер виден из лоджика по юсб. Скачал новое ядро от 23 сентября При запуске обновления ядра вылетает "ошибка обновления". Пробовал с другого компа из-под лоджика 3,28 - тот же результат. Изучил это: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942 https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813 https://forum.segnetics.com/showthre...t=%FF%E4%F0%EE upd: на компе конечно же win10 64 при попытке форматировать тоже вылетает "ошибка обновления" |
25.09.2020, 15:12 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.09.2020, 15:13 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
У вас по юсб одно устройство подключено? Попробуйте прошить, предварительно введя в режим программирования forum.segnetics.com/showthread.php?t=3197&highlight=xp5
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.09.2020, 16:24 | #4 | |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Цитата:
Предлагаемые Вами действия явно выходят за рамки "юзеспейса", если так можно выразиться. Если трим окирпичится, как мне поступать? Действует ли на него гарантия? Я лицо материально ответственное, и мне совсем не хочется оплачивать "банкет". Повторюсь, контроллер № 529922 |
|
25.09.2020, 16:48 | #5 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Цитата:
В РЭ есть раздел замена батареи - там показано снятие крышки контроллера. Из недокументированного - тыкнуть в XP5, обычно окирпиченные приборы и приходится принудительно вводить в режим программирования и форматировать. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.09.2020, 17:05 | #6 | |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Цитата:
Попытки форматирования или обновления его никак не беспокоят ни на полсекунды. Специально внимательно отсмотрел. По поводу перемычки вопрос: уточните, на какое время перемычка должна быть замкнута? Только в момент соединения по юсб, или до перехода в режим программирования, или до окончания обновления? |
|
25.09.2020, 17:15 | #7 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Цитата:
На отключенном приборе замыкаете перемычку, подключаете юсб и питание, дальше перемычку можно убрать. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.09.2020, 17:35 | #8 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
да, питание внешнее
попробую перешить, отпишусь как прошло |
25.09.2020, 18:14 | #9 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Сообщаю результат.
Юсб подключен, перемычка замкнута, подаю питание. Экран пустой. Все кнопки загораются, потом кнопка i мигает 4 раза (период секунд 5). После этого все кнопки гаснут, кнопка i мигает красным (как я понимаю, это режим программирования). Убираю перемычку. Лоджик контроллер не видит. Попытки форматирования или обновления дают в точности тот же результат - "ошибка обновления" И кстати: если убрать перемычку раньше, чем замигает красная i, то он загрузится обычным образом. Установлено опытным путем. Пробовал разные источники питания (на всякий случай). Разницы нет. |
25.09.2020, 18:19 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Цитата:
Добавлено через 41 секунду Вот в этом может соль проблемы? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.09.2020, 18:29 | #11 | |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Цитата:
Попробую всё снести и поставить заново. Заодно заблочу майкрософтовский RNDIS, мало ли. И да, лоджик не видит трим только в режиме программирования. В нормальном режиме всё ок. |
|
25.09.2020, 18:37 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.09.2020, 20:32 | #13 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Итак, отписываюсь по проведенной работе и её результатам.
1. Пытался перешить в принудительном порядке, через замыкание XP5, результат нулевой ("ошибка обновления"). 2. Снёс в винде 4 линукс-гаджета путём удаления их из диспетчера устройств в надежде, что дрова встанут заново по-нормальному (появится 1 гаджет). 3. Гаджеты исчезли раз и навсегда, у меня больше нет надежды их увидеть. В хелпах к лоджику говорится, что они должны инсталиться при первом подключении Трима. Где и что надо вычистить, чтобы винда полностью забыла Трим, я так и не разобрался. 4. Пытался так же отыскать в нете и поставить ручками драйвер устройства Linux USB Ethernet/RNDIS gadget (хоть какой-нибудь), ничо не получилось. 5. Разумеется, контроллер больше не виден через USB (а ведь был!). На этом мы ставим большой жирный крест, и переходим на другой компьютер. 6. Ситуация на другом компе: установилось не 4, а 3 гаджета (один явный при подключении к контроллеру и два скрыты всегда). Лоджик 3,28 контроллера не видит. 7. Удалил скрытые гаджеты, оставил только явный (#3). Лоджик по-прежнему не видит контроллер, при попытке обновления прочно виснет на проверке firmware. Обновил лоджик до 3,32, контроллер так и не увиделся. Но ***ОЧЮДО!!!*** процесс пошёл!!! 8. Итог: Ядро обновил, но с плясками и плохими-необратимыми изменениями на рабочем компе. Было большой ошибкой удалять ВСЕ гаджеты (((. Посему обращаюсь к профи айтишникам и программистам с мольбой: I Как сделать так, чтоб винда 10 начисто "забыла" трим и заново установила его при подключении? Мне это очень важно, т.к. работаю с тримом точно не последний раз, а рабочий компуктер как бы запорот. II Неплохо было бы, если б вы выложили на файлосервер драйвера этого самого гаджета и инструкцию по их ручной установке (например, через hdwwiz или ещё как-то). А заодно в этой же инструкции упомянуть и разрешения для фаервола и требования к кабелю, и к питанию. Жизнь показывает, что я не единственный, кто сталкивается с проблемой. Буду чрезвычайно признателен за консультацию! UPD: После обновления ядра Трим стал виден на USB Последний раз редактировалось MadKid, 26.09.2020 в 20:49 |
28.09.2020, 10:40 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Эти два компьютера в своей жизни работали с примерно одинаковым набором устройств, которые вы к ним подключали?
PS. На чистой Win10 проблем нет. Думаю, у вас случился какой-то конфликт драйверов. Я бы переустановил систему, это может оказаться быстрее, чем чистка. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.09.2020, 07:26 | #15 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Первый комп довольно свежий, ему года нет. Но он успел плотно поработать с тримом, овном, малиной, хантеком (осциллограф такой). Овен использует RNDIS, но он майкрософтовский стандартный. Я его удалил к чертовой матери, пока возился с тримом.
У второго компа (с которым всё получилось) история куда богаче, чего только к нему не присасывалось. Сейчас и не упомнить, 4 года без переустановки. А уж сколько софта всякого ставил и сносил, мама дорогая! Переустановка - не вариант. Слишком много переставлять - это день убить, а потом ещё неделю чертыхаться и доставлять всякое (в том числе очень кривое, которое не с первого раза встаёт). Кроме того, я так долго воевал со службами обновления, что просто так эту победу не отдам Лучше обьясните, как инициировать установку тримовского драйвера. |
29.09.2020, 10:33 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
Я долго воевал с Microsoft Access, он на моей win10 зависал, тоже долго упирался и считал, что "победу не отдам", но в итоге переустановил винду, на данный момент это более продуктивно оказалось.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.09.2020, 10:33 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не обновляется ядро
При установке лоджика автоматом ставиться и драйвер.
Добавлено через 25 секунд Ну на нет и суда нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |