Основной экран после создания в конструкторе не отображает температуру уличного воздуха.
В том месте где он должен быть всегда 0.
В заблокированном макросе просто нет связи.

Как поправить?

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2019 в 11:55
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 10:03   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Температура уличного воздуха

Прикрепите, пожалуйста, проект.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2017, 23:27   #3
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура уличного воздуха

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Прикрепите, пожалуйста, проект.
Прикрепил.

Так же заметил, когда выбираешь название контура вручную - например "СВ" (цифра 4) - на главном экране появляется название контура как "СВ", а если провалиться в контур, то там где раньше было написано "К2" теперь просто пустой квадрат.

Последний раз редактировалось Arsie, 30.04.2019 в 11:56
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 18:42   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура уличного воздуха

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Основной экран после создания в конструкторе не отображает температуру уличного воздуха.
В том месте где он должен быть всегда 0.
В заблокированном макросе просто нет связи.
Не было её там никогда. Да и в шаблонах нету.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 09:56   #5
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Температура уличного воздуха

Насколько я помню, так и должно быть. И уличную температуру видно только из экрана температурного графика. А на основном экране - нет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2017, 21:57   #6
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура уличного воздуха

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Насколько я помню, так и должно быть. И уличную температуру видно только из экрана температурного графика. А на основном экране - нет.
В том-то и дело что в графике - 0
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 12:16   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура уличного воздуха

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
В том-то и дело что в графике - 0
Я загрузил ваш проект, синенькая -60 - это и есть наружная температура.

Может быть у вас 0 на улице?
Изображения
Тип файла: jpg hbRYwtT2seY.jpg (55.0 Кбайт, 143 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 22:56   #8
Shogun
Member
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 73
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура уличного воздуха

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я загрузил ваш проект, синенькая -60 - это и есть наружная температура.

Может быть у вас 0 на улице?
Это конечно может.

А подписи в названиях контуров поправить нельзя в следующих версиях? А то на главной названия есть, а когда нажмешь далее вместо бывших К1, К2, К3 - пусто.
Shogun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 10:53   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура уличного воздуха

Цитата:
Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
Это конечно может.

А подписи в названиях контуров поправить нельзя в следующих версиях? А то на главной названия есть, а когда нажмешь далее вместо бывших К1, К2, К3 - пусто.
Оба Конструктора в течении года сильно изменятся в плане интерфейса и функциональности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024