Модуль связи MC с Segnetics smh 2g (RTFM)
Добрый день!
Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Имеется запрограммированный контроллер segnetics 2g с модулем связи 0201010, выходы D01 служат управление электропривода, но купили модуль связи 0202010, и электропривод только открывается,а на закрытие не идет, есть ли возможность поменять что или надо полностью проект создавать? |
05.02.2023, 19:56 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Модуль связи MC с Segnetics smh 2g
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
07.02.2023, 03:29 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Модуль связи MC с Segnetics smh 2g (RTFM)
Это понятно, что там разные стоят устройства,
выход теперь заново программировать контроллер и указывать нужный мс? |
07.02.2023, 10:44 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Модуль связи MC с Segnetics smh 2g (RTFM)
Правильную модель МС в любом случае нужно указывать в программе и загружать программу в контроллер.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.02.2023, 11:00 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 744
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Модуль связи MC с Segnetics smh 2g (RTFM)
Программирование тут бессильно.
Если только добавить промежуточное реле с катушкой на переменку. Она и так правильная 020х-01-х __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
07.02.2023, 12:09 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Модуль связи MC с Segnetics smh 2g (RTFM)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Segnetics SMH 2G + LoRa | a.s.bibars | Связь с внешним миром | 3 | 15.09.2020 20:44 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |
[СПб] Продам SMH 2G c модулем MC | Triton | Барахолка | 7 | 15.06.2017 21:00 |
Связь между Pixel и SMH 2G по modbus | OTA | Связь с внешним миром | 1 | 07.06.2017 13:11 |
Потеря связи и уход в иной мир SMH 2G (решено) | andrei.ozzz | Вопросы о SMH-2G | 4 | 24.10.2014 09:45 |