21.07.2022, 11:50 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 727
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Конструктор для холодильников
Мне кажется, что эта область еще не охвачена Сегнетиксом? А ведь например чиллеры вполне себе популярные установки, особенно с учетом жары, которая стала летом уже из года в год повторяться. Ничего не планируется?
|
21.07.2022, 11:55 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 328
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор для холодильников
А у вас есть какие-то наработки в этом направлении?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
21.07.2022, 15:04 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 727
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Конструктор для холодильников
|
21.07.2022, 16:49 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Конструктор для холодильников
Если бы еще контроллеры сегнетикс могли управлять электронным ТРВ.
|
21.07.2022, 18:02 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Конструктор для холодильников
модбас же на борту, evd evolution может рулить ЭРВ "в лоб" - ты ему на вход подаёшь то, что хочешь, а он отрабатывает.
правда этого не требуется, evo и сам неплохо рулит всем. вот иметь бы замену evo было бы неплохо, а то хз как оно там дальше с карелом будет. есть на примете какой-то китайчонок, кто бы его ещё опробовал на живом объекте... ну и коллега предлагает взяться за разработку железа, правда там поначалу ценник будет крайне не гуманный. спонсора бы найти. Добавлено через 3 минуты Цитата:
только это всё я на основе приточки делал. особенно народу очень понравилось как четыре компрессора отрабатывают уставку по выходу при этом жестко выдерживая все таймауты - отдельное спасибище Арсению за ту умодробительную Добавлено через 5 минут какие-то есть. |
|
21.07.2022, 19:43 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Конструктор для холодильников
Цитата:
впрочем, надо еще и сами ТРВ выпускать |
|
22.07.2022, 11:33 | #7 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 328
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор для холодильников
Покажете?
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
26.07.2022, 08:50 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Конструктор для холодильников
Я Вам свою наработку по чиллеру тоже отсылал на днях. Только там регулятор температуры реализован не по закону ПИДа а по алгоритму указанному в мануале на компрессор от производителя.
Вообще может быть востребованная штука с учетом того сколько чиллеров имеется в стране. Ну и как правильно сказали - основной вопрос в управления ЭРВ. Последний раз редактировалось Max2114, 26.07.2022 в 09:14 |
26.07.2022, 11:59 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 328
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Конструктор для холодильников
У вас там некоторые выходы как ЭРВ помечены, это как?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.07.2022, 13:15 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Конструктор для холодильников
Там стоит старый драйвер ЭРВ от Карел (EVD4). Он может получать команду пуска как по интерфейсу кареловскому так и от внешнего сигнала "пуск". Датчик давления и температуры подключены напрямую к нему. Уставка в 5К задана жестко в настройках самого драйвера (как и коэффициенты ПИД-регулятора). Настроил при помощи их программы и специального шнурка работу "stand alone" и ЭРВ запускается и начинает регулировать при получении сигнала "пуск" от моего контроллера. По совету холодильщика я сделал задержку, т.е. сначала подаем сигнал "пуск" на ЭРВ, ждем задержку и после запускаем компрессор.
|