Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.06.2022, 13:56   #1
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Потух SMH2G (решено)

Достал из закромов контроллер, на объектах не стоял, только для тестов. Ему лет 6-7 наверное уже. Раз 5 сегодня записал на него проект из лоджика последнего 34.138. и на последнем разе он завис во время закачки проекта. В лоджике уже все окошки закрылись, а на экране контроллера осталась надпись Kernel load. Я подождал минут 10, так ничего и не произошло, и я выключил питание на него. После этого он не включается - не загорается экран. Как его проверить живой он вообще или нет?
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 14:06   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потух SMH2G

Цитата
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Достал из закромов контроллер, на объектах не стоял, только для тестов. Ему лет 6-7 наверное уже. Раз 5 сегодня записал на него проект из лоджика последнего 34.138. и на последнем разе он завис во время закачки проекта. В лоджике уже все окошки закрылись, а на экране контроллера осталась надпись Kernel load. Я подождал минут 10, так ничего и не произошло, и я выключил питание на него. После этого он не включается - не загорается экран. Как его проверить живой он вообще или нет?
Форматируется?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 14:10   #3
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потух SMH2G

Так его лоджик теперь не видит. Причина в низком заряде батарейки может быть? Но в любом случае он же должен включаться.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2022, 14:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потух SMH2G

Цитата
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Так его лоджик теперь не видит. Причина в низком заряде батарейки может быть? Но в любом случае он же должен включаться.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ixel_smh2g.htm

Кнопка "Удалить и загрузить.." теперь называется "Форматирование".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 10.06.2022, 05:07   #5
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потух SMH2G

Спасибо, форматирование помогло.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH4 проблема с опросом SMH2G по Modbus TCP (решено) Max2114 Вопросы о SMH4 26 20.05.2023 14:59
некорректная работа срезок графика СО на SMH2G (решено) Shogun SMConstructor (теплопункты) 5 28.01.2020 14:48
Распиновка кабеля RS-232-RJ-45 для SMH2G (решено) code0xf Вопросы о SMH-2G 4 08.07.2016 17:31
Как стереть МП в SMH2G (решено) homexpert Вопросы о SMH-2G 4 18.05.2015 11:17
SMH2G + MC0401 01 (решено) Tasha Вопросы о SMH-2G 14 21.05.2014 11:53


Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023