|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.08.2021, 15:31 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Синхронизация времени TRIM5
Добрый день.
Подскажите, как без использования DHCP сделать синхронизацию времени через NTP? Трим подключен к ноутбуку, бук выходит в сеть через мобильный интернет (по вафле). Пробовал разные сервера, результата нет. Уточнение (вдруг это важно) ТРИМ 3012-65-0. Подключен по LAN2, ДНС прописаны гугловские. |
17.08.2021, 15:40 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 163
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.08.2021, 16:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Чтобы испльзовать DHCP нужно его цеплять к роутеру, в стандартной Win10 нет такой плюшки. А возможности к роутеру зацепить на объекте не будет, только к АРМ по LAN. Я конечно дома проверю, но проблему это не решит.
|
17.08.2021, 16:14 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 163
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Цитата:
Протокол и сервер DHCP выполняют свою роль и никак не связаны с синхронизацией времени. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.08.2021, 16:43 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Читал ветки форума про NTP и в некоторых топиках (правда для SMH 2Gi) люди писали, что с DHCP все работает, а вот без него - нет, поэтому сразу уточнил этот момент. В любом случает после проверки - отпишусь о результате.
|
17.08.2021, 16:50 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 163
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Если у вас синхронизация не работает, значит нужно поискать проблему в роутере, разрешены ли нужные протоколы и IP. И нужно поискать проблему в контроллере, не велик ли разбег времени. С сервером выполняется синхронизация времени, а не установка времени по серверу. Т.е. при неправильный часовых поясах и разбеге глобального времени более часа-получаса сервер в синхронизации откажет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.08.2021, 17:44 | #7 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Цитата:
Но делу это не поможет. Цитата:
Цитата:
Перечитал еще раз внимательно. В сетевых подключениях есть беспроводная сеть (интернет через WiFi) и Ethernet (подключен ТРИМ). Так? Последний раз редактировалось ATS, 17.08.2021 в 18:12 |
|||
18.08.2021, 07:31 | #8 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Цитата:
2. Дома подключил к роутеру напрямую - работает и с DHCP и без него. Цитата:
Ну и в целом на мой вопрос пока так никто и не ответил. Я попробовал включить на ноуте внутренний NTP сервер винды, и настроил ТРИМ на него.... но чет безрезультатно. Кто-то пробовал в качестве сервера времени ПК выставлять? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 5 минут Цитата:
Интернет <Wi-Fi> Ноутбук <--LAN2--> ТRIM5 Сразу уточню, что инет мобильный, т.е. ноут цепляется к телефону (андроид). Не знаю, насколько это важно. |
||||
18.08.2021, 08:48 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
|
18.08.2021, 11:35 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Однозначно нет.
Цитата:
- ПКМ по адаптеру Беспроводная сеть (WiFi). Далее Свойства и вкладка Доступ. - Ставите галку общего доступа и ниже выбираете адаптер к которому подключен ТРИМ. Давим OK. - ПКМ по адаптеру для Трима. Аналогично Свойства и выбираем IP версия 4. Там Ваши прежние настройки поменялись на 192.168.137.1 - это не трогаем жмем Дополнительно и там добавляем еще и Ваши прежние настройки сети. - Дави везде OK. Возможно придется еще и переподключиться по WiFi. А вот дальше можно и попинговать. Последний раз редактировалось ATS, 18.08.2021 в 11:58 |
|
19.08.2021, 11:28 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 163
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Цитата:
Возможно у вас отрабатывают две функции, установка времени + коррекция. Я автоустановку времени всегда отключаю. Добавлено через 1 минуту В целом ответ такой: фигово настроили вы свою винду. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.10.2021, 09:15 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Дак вы можете алгоритм/инструкцию дать, как это сделать?
|
22.10.2021, 11:26 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Я бы способ ATS попробовал для начала. У вас цель синхронизироваться с временем на компьютере или с временем "из интернета"?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.10.2021, 11:26 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 163
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Алгоритм/инструкция невозможны, т.к. много зависит от версии windоws и применяемых именно вами программ и оборудования.
В данном случае вам нужно нанять человека, который "в теме" всех сетевых заморочек и особенностей настройки. Он проверит всю вашу систему на предмет несовместимых настроек и сделает нужные изменения. Чтобы вы примерно представляли объём инструкции, то Микрософт в своё время выпустила учебник по всем этим делам. Три тома по 800 страниц. В принципе, там описаны все возможные варианты, что могло произойти не так и что нужно делать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.10.2021, 15:07 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Кратенько - должен быть сервер времени NTP в сети куда подключен Ваш контроллер. Возможно аппаратный, возможно поднять службу на компьютере, но сервер быть должен
Это делается примерно так (версия для другого контроллера. Для Сегнетиксов скорее всего по другому) 10. Установка синхронизации времени NTP 10.1. Код:
#opkg install ntp ntp-tickadj ntp-utils //Или apt-get install или yum install No packages installed or removed. 10.3. /etc/ntp.conf закомментировать 10.3.1. server1.???.pool.ntp.org 10.3.2. server2.???.pool.ntp.org 10.3.3. server3.???.pool.ntp.org 10.4. Код:
#/etc/init.d/ntpd restart Stopping ntpd: done Starting ntpd: done Код:
#ntpq -p remote refid st t when poll reach delay offset jitter ============================================================================== *192.168.???.??? 192.168.???.??? 3 u 35 64 377 0.209 0.108 0.399 user@controller:~# __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
22.10.2021, 15:42 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 163
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
У человека посередине ноутбук ещё. Между контроллером и сервером.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.10.2021, 15:50 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
На старом ноуте пробовал, там не получилось, но там походу что-то с виндой ибо творилась какая-то дичь. Попробовал на домашнем ПК, тоже не получилось. Буду тогда разбираться с линуксом на триме. Пробовал через Putty команды выше отправлять, но не получается. Задача - синхронизироваться с ПК.
|
22.10.2021, 16:13 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Синхронизация времени TRIM5
Так я и говорю поднять NTP сервер в сети. В частности на ноутбуке. Задача уровня вбить запрос в строку гугла.
В контроллере указать адрес NTP сервера - то есть ноутбука. Настройка NTP сервера в Windows "...Начиная с Windows 2000 все операционные системы Windows включают в себя службу времени W32Time. Эта служба предназначена для синхронизации времени в пределах организации. W32Time отвечает за работу как клиентской, так и серверной части службы времени, причем один и тот же компьютер может быть одновременно и клиентом и сервером NTP (Network Time Protocol)." На линуксах так совсем просто делается. Одной строчкой в конфигурационном файле. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |