Привезли на ремонт контроллер. Шильдика на борту нет. Не включается совсем. При подачи питания 24 вольта потребляет 3 мА. На плате сгорела дорожка которая идет на С27 и С26, DA6. DA6 что за микросхема? Дата шит не смог найти.
Спасибо за помощь.
MadGroup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 12:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорел контроллер

Цитата:
Сообщение от MadGroup Посмотреть сообщение
Привезли на ремонт контроллер. Шильдика на борту нет. Не включается совсем. При подачи питания 24 вольта потребляет 3 мА. На плате сгорела дорожка которая идет на С27 и С26, DA6. DA6 что за микросхема? Дата шит не смог найти.
Спасибо за помощь.
Всё, что есть: https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pixel/Scheme/ И то, если подойдёт к вашей ревизии контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024