|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.11.2019, 10:58 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Не видит SMH4, черный экран
После прошивки перестал видеть контроллер. Сам контроллер не включается, точнее горит POWER, а экран черный. Кто сталкивался с такой бедой? Как можно реанимировать?
|
28.11.2019, 11:14 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Цитата:
Лечится тоже стандартно: форматированием контроллера из той версии, из которой загружаете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.11.2019, 11:17 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Добавлю, форматировать нужно по USB, не путать форматирование с обновлением ПО, для того, чтобы отформатировать контроллер, искать его не нужно, нажимаете сразу "форматировать".
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.11.2019, 15:29 | #4 |
Новичок
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Спасибо. Решил снять крышку, снял и посадил обратно батарейку. Произошло чудо. Заработал.
|
04.12.2019, 08:45 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Пожалуйста, расскажите подробнее, где нужно нажать "форматировать" ?
|
04.12.2019, 11:21 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Ctrl+D -> Обновить ядро -> Форматировать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.03.2020, 15:36 | #7 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
у меня тоже самое - чернота на экране и виден значек пожар, фильтр, вентилятор и больше ничего. пробовал форматировать через миниUSB не видит устройство, нет драйвера. где скачать драйвер? батарейки нет.
|
23.03.2020, 15:53 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Цитата:
Вообще, обычно не видятся такие контроллеры из-за фаервола виндовского.. __________________ Пуш зе темпо |
|
23.03.2020, 16:01 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Версия софта контроллера(системное меню - программы)? Скорее всего форматирование решит вашу проблему.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.03.2020, 19:44 | #10 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Ващще всё сломал. Заставка при включении на 1сек выходит и тутже белый экран появляется
|
23.03.2020, 21:02 | #11 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
началось все с того что решил залить конструкторскую прогу в SMH4G, но танцы с бубном только начались, шнурок от SMH2Gi еще не подводил, но тут сперва не было связи, потом она, после нескольких перевключений контроллера, стала переодически появляться, раз так на 5-7й. И в какой то момент прога залилась.!!!! прям какое то ура. Но экран был черный, по F1 зашла в меню, появился прямоугольник перехода по меню, по ESC вышел, появились мнемки сигнала пожар, фильтр, вентилятор прорисовался. Полез на форум искать - нашел тут такую же проблему. нажал форматировать. и пинцет.
https://www.youtube.com/watch?v=C5Cqu-CxujI |
23.03.2020, 22:27 | #12 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Диалог сам с собой.
Ну ёкрный бабай,парни, че ж всё так сложно то а? Перечитал почти все посты по 4джы и 2иджы. Перерыл свой хлам - нашел еще 3 миниЮСБ кабеля, сделал еще пару пачкордов. Перечитал весь мануал на контроллер. Потратил 2х1.5 светлого хмельного. Короче. Ну погоди прикольная. Перемычка рулит!!! Больше так не делайте. |
23.03.2020, 22:47 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Цитата:
Ноут попробуй еще отключить от зарядки своей. Бывает по питанию помехи наводятся. |
|
23.03.2020, 23:01 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Цитата:
|
|
23.03.2020, 23:31 | #15 |
Member
Регистрация: Dec 2008
Сообщения: 60
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Три кабеля пробовал. Один с ферритом. В итоге хилый оказался не хилым. С ардуинкой нано пришел в комплекте. Ну думаю дело было в перемычке, ну т.е. сбой какойто в линуксе типа.
|
06.08.2020, 17:35 | #16 |
Member
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
После подключения питания, дисплей не загорается (черный экран), кнопка Power горит, по прошествии секунд 20 загорается красным led3 (контроллер уходит в режим программирования) и все.
Пробую отформатировать, подключаю через USB. Форматирую и после таблички "Подождите переводим в режим программирования" выскакивает "Не удалось выполнить обновление ПО контроллера. Проверьте USB кабель" Подскажите как ещё оживить пациента? Может кнопочный хардресет есть какое? |
06.08.2020, 18:12 | #17 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
07.08.2020, 11:20 | #18 | |
Member
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Цитата:
|
|
07.08.2020, 11:28 | #19 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Попробуйте с перемычкой на 1-3 отформатировать из лоджика 3.28
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.08.2020, 11:32 | #20 |
Member
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
|
29.02.2024, 11:19 | #21 |
Новичок
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Доброго дня.
Аналогичная проблема с smh4 s/n 436988 Чёрный экран, через время загорается красным led3 (vd24) и всё. Отображается в диспетчере устройств как Linux RNDIS, как с питанием в 24в, так и только по usb. При форматировании через актуальный лоджик - ошибка с просьбой проверить подключение по usb. Перемычка 1-3 стоит всегда, без неё лоджик отказывается видеть контроллер. При форматировании через 3.28 - циклическая загрузка... Так же, как и через любые другие версии: имею либо ошибку о подключении, либо циклическую загрузку при форматировании. Пробовали всякое: разные компы с разной виндой и разными версиями лоджика, а симптомы все те же. |
29.02.2024, 11:23 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.02.2024, 11:58 | #23 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Цитата:
|
|
29.02.2024, 11:59 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Значит контроллеру конец. Такое тоже может быть. Какова история попадания в это состояние?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.02.2024, 12:01 | #25 | ||
Новичок
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Историю их попадания в такое состояние доподлинно не знаю, но что-то было связано с отключением энергии на объекте. |
||
29.02.2024, 12:20 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не видит SMH4, черный экран
Всё описание про USB. По LAN форматировать нельзя.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |