По умолчанию NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

Матрикс MTRX 1021-90-0
Серийный номер 659852
Встроенное ПО 221129-111153
Версия проекта 3.34.0192

(Отдельная ремарка относительно номера версии проекта. Лоджик скачан Setup_Logix_3.34.0193.exe при установке называет себя 3.34.0192)

Установлена карта NA - 018 - два Ethernet интерфейса. Прописываю через системное меню
eth1 - 192.168.1.235
eth2 - 192.168.1.236

Подключаюсь через ssh и вижу:

Код:
root@localhost:~# ifconfig -a
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr b4:bc:7c:61:ec:aa
          inet addr:192.168.1.236  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:208078 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:21403 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:33209215 (31.6 MiB)  TX bytes:3765680 (3.5 MiB)

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr b4:bc:7c:61:ec:a8
          inet addr:192.168.1.235  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:4774 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:658 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:410002 (400.3 KiB)  TX bytes:57540 (56.1 KiB)
          Interrupt:181
Физически номер 1 и 2 определяю по наклейке LAN1 и LAN2.

Что это бага или фича?

P.S. Такое чувство, что это уже было на форуме, но не смог найти. Может удалили.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 21:08   #2
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018

Фича
Так на всех матриксах

Последний раз редактировалось Arsie, 27.01.2023 в 11:39
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 10:42   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Прописываю через системное меню
eth1 - 192.168.1.235
eth2 - 192.168.1.236
Через системное меню вы прописываете не eth1 и eth2, а LAN1 и LAN2, что соответствует надписям на наклейке.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 11:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Ваша правда, именно так. Но вопрос был в другом.
Почему в системном меню IP адрес прописанный LAN1, а в контроллере этот адрес прописывается в eth2.

Так вот вопрос: Это нормально или это ошибка?
Вы прописываете в меню адрес для LAN1 и этот адрес принимает разъём LAN1? Всё верно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 15:44   #5
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Сбросил до заводских, отформатировал, установил VNC и телеграм-бот с поддержкой команд.
Через сисменю прописал LAN1 адрес 192.168.1.235.
В терминале это порт определяется как eth2, но физически - LAN1.


Следующий вопрос возник.
В настройках LAN1 и LAN2 можно указать IP, маску и шлюз. Если указать разные подсети для разных интерфейсов, включая разные шлюзы - это будет работать?
Или все же шлюз в контроллере один и нельзя сделать на двух интерфейсах две разные сети с разными адресами и шлюзами?

Последний раз редактировалось Arsie, 27.01.2023 в 11:40
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 15:46   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В настройках LAN1 и LAN2 можно указать IP, маску и шлюз. Если указать разные подсети для разных интерфейсов, включая разные шлюзы - это будет работать?
Или все же шлюз в контроллере один и нельзя сделать на двух интерфейсах две разные сети с разными адресами и шлюзами?
Работать будет, но роутером контроллер быть не может, поэтому если пакет будет подходить под критерии обоих LAN, то улетит либо в LAN1, либо в последний активный.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 16:13   #7
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Работать будет, но роутером контроллер быть не может, поэтому если пакет будет подходить под критерии обоих LAN, то улетит либо в LAN1, либо в последний активный.
Что такое последний активный, я не уловил.

LAN1 получается приоритетный интерфейс.
Тогда мне не совсем понятно, зачем тогда NA-018 вообще с двумя портами. Зачем нужен второй порт. Если вдруг сгорит первый? Так они оба умрут скорее всего.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 16:29   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Тогда мне не совсем понятно, зачем тогда NA-018 вообще с двумя портами. Зачем нужен второй порт.
Если не понимаете, значит он вам не нужен. Просто отключите его в системном меню.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 17:16   #9
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если не понимаете, значит он вам не нужен. Просто отключите его в системном меню.
А что это вы за меня решаете. Может и нужен, просто не знаю как использовать.
Инструкция есть? Где почитать?

И что такое последний активный вы не пояснили.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 17:50   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
А что это вы за меня решаете. Может и нужен, просто не знаю как использовать.
Инструкция есть? Где почитать?
Думаю, инструкцией является углублённый курс по информатике в каком-нибудь ВУЗе. Там даётся багаж знаний, на основании которого можно строить сложные конфигурации сети.

Я уже давно забросил давать академические знания на форуме. Неблагодарное это дело и никак не связано с нашим оборудованием. Вы же почему-то не требуете рецепт пластика наших корпусов на основании того, что это пластик именно наших контроллеров



Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
И что такое последний активный вы не пояснили.
Собственно, ваш вопрос рассматривается в рамках предыдущего абзаца. Лампочку "Act" видели на разъёмах? Вот которая последняя мигнула, тот и последний активный.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 19:16   #11
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, инструкцией является углублённый курс по информатике в каком-нибудь ВУЗе. Там даётся багаж знаний, на основании которого можно строить сложные конфигурации сети.

Я уже давно забросил давать академические знания на форуме. Неблагодарное это дело и никак не связано с нашим оборудованием. Вы же почему-то не требуете рецепт пластика наших корпусов на основании того, что это пластик именно наших контроллеров
Курс информатики был, но не такой углубленный видимо. Но я стараюсь поднимать уровень знаний в этой области по мере сил и возможности.

Смею заметить, что вопрос был вполне конкретный, я спросил про инструкцию про ваше устройство NA-18. Единственная ссылка, которую я обнаружил в инструкции на Матрикс звучит так:
Код:
информацию о доступных сетевых модулях и их поддержке контроллером ищите на официальном сайте, или обратитесь в службу технической поддержки для констультации.
На вашем сайте с разделе продукты нет такого устройства, я обращаюсь в ТП. И тут возникает вопрос: Многоуважаемый Арасений, и что я делаю не так?
Что я делаю не так, чтобы меня практически откровенно послали на... в... ВУЗ, прослушать углубленный курс.

P.S. Я понимаю, что вас уже достали долбаные и тупые юзьверы. Но лично я довольно редко обращаюсь в ТП, и что называется по большой нужде (не поймите превратно). И у вас, не у вас лично, а у производителя контроллеров, достаточно косяков, которые в том числе находят такие как я, а некоторые, что поумнее меня еще и предлагают готовые решения по исправлению некоторых из них! Так имейте терпение отвечать на вопросы, которые вам задают касательно ваших продуктов. В конце концов это ваша работа. Или я не прав?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 19:54   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Так имейте терпение отвечать на вопросы, которые вам задают касательно ваших продуктов. В конце концов это ваша работа. Или я не прав?
Не совсем так.

Если купил рояль а двумя руками играть не могу то при чем здесь производитель рояля?

Странно что два 485-х интерфейса у Вас вопросов не вызывают.

Цитата:
Модуль NA-018 представляет собой дополнительную плату с двумя портами ETHERNET,
и, будучи установленной в прибор, предоставляет пользователю возможность работы в двух локальных сетях.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 19:55   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Курс информатики был, но не такой углубленный видимо. Но я стараюсь поднимать уровень знаний в этой области по мере сил и возможности.
Я только приветствую желание учиться. Но уже не желаю быть преподавателем по вопросам, которые не касаются нашего оборудования



Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Смею заметить, что вопрос был вполне конкретный, я спросил про инструкцию про ваше устройство NA-18.
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_NA/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 19:56   #14
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лампочку "Act" видели на разъёмах? Вот которая последняя мигнула, тот и последний активный.
Это зеленая такая? Слева от штекера? Мыргает так часто, когда обмен по сети идет, правильно?

Докладываю:

Контроллер все тот же (см. первый пост) с установленным модулем NA-18.

1. Контроллер сброшен три раза подряд на заводские настройки и отформатирован из под 3.34.0193 (который называет себя 3.34.0192)
2. Включаем LAN1 и прописываем:
IP-адрес 192.168.1.235
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1
ДНС1 8.8.8.8

3. Смотрим в терминале:
Код:
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr b4:bc:7c:61:ec:aa
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr b4:bc:7c:61:ec:a8
          inet addr:192.168.1.235  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:31500 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:29055 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3478189 (3.3 MiB)  TX bytes:4029191 (3.8 MiB)
          Interrupt:181

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:1117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1117 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1577109 (1.5 MiB)  TX bytes:1577109 (1.5 MiB)

tap1      Link encap:Ethernet  HWaddr f2:a4:2a:fb:31:66
          inet addr:10.11.0.141  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1594 errors:0 dropped:129 overruns:0 frame:0
          TX packets:1762 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:196665 (192.0 KiB)  TX bytes:1850562 (1.7 MiB)

usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr 9e:ae:06:fe:2e:1c
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
Немного смущает, что LAN1 = eth2, но это как выяснили ранее - нормально.

4. Далее:
Код:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2
10.0.0.0        0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 tap1
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
193.0.14.129    192.168.1.1     255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth2
Втыкаем шнурок в LAN1, контроллер видит сеть, все хорошо.

5. Включаем LAN2 и прописываем:
IP-адрес 192.168.1.236
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.100
ДНС1 8.8.8.8

6. Смотрим в терминале:
Код:
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr b4:bc:7c:61:ec:aa
          inet addr:192.168.1.236  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr b4:bc:7c:61:ec:a8
          inet addr:192.168.1.235  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:50584 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:46845 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5461914 (5.2 MiB)  TX bytes:6908812 (6.5 MiB)
          Interrupt:181

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:1845 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1845 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2723434 (2.5 MiB)  TX bytes:2723434 (2.5 MiB)

tap1      Link encap:Ethernet  HWaddr f2:a4:2a:fb:31:66
          inet addr:10.11.0.141  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:2421 errors:0 dropped:240 overruns:0 frame:0
          TX packets:2761 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:100
          RX bytes:318673 (311.2 KiB)  TX bytes:3006701 (2.8 MiB)

usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr 9e:ae:06:fe:2e:1c
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
7. Далее:
Код:
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         192.168.1.100   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2
10.0.0.0        0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 tap1
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth2
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth1
193.0.14.129    192.168.1.100   255.255.255.255 UGH   0      0        0 eth2
Хоста 192.168.1.100 в сети нет вообще. Как следствие

Код:
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.235 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.235 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.235 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
8. В LAN2 никаких шнурков не вставлялось. Лампочка активности не горит

Фух... Вроде ничего не напутал.

Вопрос: Это нормальное поведение контроллера?
До этого я понял, что условно "основным" интерфейсом для контроллера является LAN1 или последний активный. Формулировка "послединй активный" для меня осталась не совсем понятой. Поправьте меня, если я не прав.

P.S. Тут вспомнился анекдот:
Разговор двух сисадминов в курилке
- У меня вчера друг сервер уронил...
- Он что хакер?
- Он МУД*К, он его со стола уронил...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 20:07   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Вопрос: Это нормальное поведение контроллера?
Сетевые карты не должны настраиваться на одну подсеть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 20:09   #16
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не совсем так.

Если купил рояль а двумя руками играть не могу то при чем здесь производитель рояля?
Не совсем понял... Если у рояля появилась еще дополнительная клавиатура, то логично задать вопрос, что это и как этим пользоваться. Может нужная вещь?
Ну да ладно.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Странно что два 485-х интерфейса у Вас вопросов не вызывают.
У меня пока такого модуля нет.. А там тоже много интересного?


Добавлено через 17 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Сетевые карты не должны настраиваться на одну подсеть.
Извините конечно, но с чего это вы взяли?
Можно одному физическому интерфейсу два адреса присвоить. Если я ничего не путаю.
И два шлюза можно в одной подсети назначить...

Вопрос в том, как это обработает ОС контроллера.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 20:28   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
У меня пока такого модуля нет.. А там тоже много интересного?
У Матрикса их изначально два - без модулей.
И настроить можно независимо.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 20:33   #18
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У Матрикса их изначально два - без модулей.
И настроить можно независимо.
Вы про те, что на борту. У меня с ними не было проблем. Там вроде все штатно и понятно. Претензий нет, во всяком случае пока.
Я, грешным делом, подумал про модуль NA-014
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 20:34   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Извините конечно, но с чего это вы взяли?
Смысла не имеет. А уж два разных шлюза в подсети...


Цитата:
Можно одному физическому интерфейсу два адреса присвоить. Если я ничего не путаю.
И два шлюза можно в одной подсети назначить...
Это однозначно можно даже в разных подсетях. Пользуюсь постоянно на компе. Но вот шлюзы - хренушки.

Пропишите две разных сетки на компе, подключите Матрикс двумя кабелями и играйтесь.


Цитата:
Вопрос в том, как это обработает ОС контроллера.
А вот он этого точно не умеет. Две сетки.



Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Вы про те, что на борту. У меня с ними не было проблем.
Ну а чем плохи два Эзернета?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 28.12.2022 в 20:47
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 20:45   #20
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Смысла не имеет. А уж два разных шлюза в подсети...
Два внешних адреса, два шлюза. Настраиваешь устройство так, чтобы выходило в сеть оно через нужную дверь. Для чего? Разные есть причины.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У а чем плохи два Эзернета?
По моему личному мнению, сугубо не авторитетному, работают они не адекватно https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=19
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 20:56   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Два внешних адреса, два шлюза. Настраиваешь устройство так, чтобы выходило в сеть оно через нужную дверь. Для чего? Разные есть причины.
Это внешние адреса - оттуда сюда. А вот как обратно? Перед вами две двери - в какую выходить?

Цитата:
По моему личному мнению, сугубо не авторитетному, работают они не адекватно
Это разные интерфейсы, а не разные адреса одного.

Настройте их на разные подсети и все будет работать как надо.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 20:58   #22
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ссылка мягко говоря не на поверхности, но меня конечно это не оправдывает. Но все равно для меня не раскрыт вопрос как это устройство может:
Цитата:
будучи установленной в прибор, предоставляет пользователю возможность работы в двух локальных сетях
В моем понимании в двух локальных сетях с разными адресными пространствами. Но это мое, видимо не правильное мнение и поэтому я и решил немного прояснить этот вопрос. К сожалению не получилось. Простите за беспокойство.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.01.2023 в 11:33
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:01   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В моем понимании в двух локальных сетях с разными адресными пространствами. Но это мое, видимо не правильное мнение
Именно так! И мнение абсолютно правильное.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:11   #24
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это внешние адреса - оттуда сюда. А вот как обратно? Перед вами две двери - в какую выходить?
Не совсем правильный, но простой и рабочий вариант:
1. У вас дома два роутера от двух разных провайдеров.
2. Один роутер внутри сети будет 192.168.1.1, второй 192.168.1.10.
3. И два компьютера с адресами 192.168.1.21 и 192.168.1.22. У одного в настройка шлюз х.1 у второго х.10
4. Зашли с компов на 2ip.ru и них будут разные адреса.
Как-то так.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Настройте их на разные подсети и все будет работать как надо.
А вы сами можете попробовать и рассказать как это работает. Матрикс не роутер, он не сможет так.
Или я опять не прав?


Добавлено через 14 минут


Продолжение опытов.

1. Отключил LAN2 в системном меню.
2. Шлюз остался старый 192.168.1.100. Сеть не работает.
3. Отключил LAN1 в системном меню.
4. Включил LAN1 со старыми настройками и шлюзом 192.168.1.1
Все заработало.

Мои выводы: ОС матрикса шлюзом по умолчанию делает последний прописанный. Если это так, то наверное это скорее бага, чем фича.
Просьба к ТП проверить и дать пояснения.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:26   #25
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Не нужно быть роутером, чтоб уметь работать в двух разных подсетях одновременно.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:29   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Не совсем правильный, но простой и рабочий вариант:
1. У вас дома два роутера от двух разных провайдеров.
2. Один роутер внутри сети будет 192.168.1.1, второй 192.168.1.10.
3. И два компьютера с адресами 192.168.1.21 и 192.168.1.22. У одного в настройка шлюз х.1 у второго х.10
4. Зашли с компов на 2ip.ru и них будут разные адреса.
Однозначно! Но при чем здесь Матрикс? В этом варианте у каждого компьютера только одна своя дверь(шлюз).


Цитата:
Матрикс не роутер, он не сможет так.
Естественно не роутер. Он просто устройство с двумя сетевухами.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:34   #27
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Естественно не роутер. Он просто устройство с двумя сетевухами.
даже с тремя, если подключиться по юсб
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:36   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
даже с тремя, если подключиться по юсб
Их даже четыре если используем SMConnect (OpenVpn)


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:41   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Их даже четыре если используем SMConnect (OpenVpn)
и это плохо.
как-то, уже давно, поднимался этот вопрос, но саппорт сказал, что хрен вам, а не роутер на две соски в двухсосочной карте.
тогда как любой какой-нито овен или сименс и еще какой-нить ноунейм китаейец умеет это по дефолту.
т.е. если на нём две сетевухи - значит он уже умеет в роутер безовсяких танцев.
и если тебе надо сделать сетку "шлейфом" то ты её делаешь и в хус не дуешь


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:49   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и это плохо.
как-то, уже давно, поднимался этот вопрос, но саппорт сказал, что хрен вам, а не роутер на две соски в двухсосочной карте.
Вопрос видел. Но режим мост(bridge) к роутеру не имеет никакого отношения.
Это связь двух сетевух с присвоением одного IP. По сути - хаб.

Почему не сделали - это уже к ТП.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024