Добрый день, я тут впервые, в общем есть smh4, на котором работает управление вентиляцией, есть необходимость управлять этим из скады, скачал автоскаду установил лектус всё запустил и получил 11 ошибок чтения. Прочитал в соседней теме про несоответствие типов данных. Поменял на smartint и shortint, ошибок стало 4 не скчитываются регистры:
A000, A002, A004, A006.
Куда копать? Что делать? Я так понимаю в связи с этим у меня не прогружается мнемосхема в автоскаде и показывает ошибку соединения.
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 12:38   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считываются 4 регистра из установки.

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Добрый день, я тут впервые, в общем есть smh4, на котором работает управление вентиляцией, есть необходимость управлять этим из скады, скачал автоскаду установил лектус всё запустил и получил 11 ошибок чтения. Прочитал в соседней теме про несоответствие типов данных. Поменял на smartint и shortint, ошибок стало 4 не скчитываются регистры:
A000, A002, A004, A006.
Куда копать? Что делать? Я так понимаю в связи с этим у меня не прогружается мнемосхема в автоскаде и показывает ошибку соединения.
Автоскада настраивается на работу встроенным Интегратором, который всё делает правильно по типам данных. Ничего трогать не нужно, кроме указанного в быстром старте. Ошибки чтения можно получить по кучи разных причин, например, забыв включить контроллер. Правка конфига лектуса от этого всего не спасает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 13:12   #3
Parovozoff
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Так и что делать? Как это починить? Контроллер естественно включен лежит передо мной на столе.

Я попробовал считать регистры другим сервером, с А000 по А006 ничего не считывается, а всё остальное считывается нормально.


Безымянный.jpg


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Автоскада настраивается на работу встроенным Интегратором, который всё делает правильно по типам данных. Ничего трогать не нужно, кроме указанного в быстром старте.
Это всё бы конечно могло быть так, только целочисленные значения считываются по 4 байта, если ничего не трогать.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.05.2022 в 13:46
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 13:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Так и что делать? Как это починить? Контроллер естественно включен лежит передо мной на столе.
Программа от контроллера у вас есть?



Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Это всё бы конечно могло быть так, только целочисленные значения считываются по 4 байта, если ничего не трогать.
Мне знаком ваш подход. Служба эксплуатации тоже всё время на автоматику кивает, даже если они забыли кран какой отсечной открыть. А по факту у вас в программе контроллера просто нет нужных переменных.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 13:49   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
попробовал считать регистры другим сервером, с А000 по А006 ничего не считывается, а всё остальное считывается нормально.
А Вы уверены что они есть в контроллере?
Может выкинули за ненадобностью?

Цитата:
Это всё бы конечно могло быть так, только целочисленные значения считываются по 4 байта, если ничего не трогать.
Ну по этим адресам как раз long-и и должны быть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 13:57   #6
Parovozoff
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Программы нет, есть только контроллеры, несколько штук, запрограммированные каким-то сторонним подрядчиком. Причём в некоторых из них были ещё использованы триальные таймеры, причём ввода кода я нигде не вижу, хотя контроллеры встали.

И тут уже ещё один вопрос: куда этот код вводить вообще, и можно ли его например отключить через скаду? Скажем так предусмотрен ли стандартный механизм в триальном макросе удалённого снятия блокировки? Потому что кнопку блокировки я вижу, но она ли это?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А Вы уверены что они есть в контроллере?
Может выкинули за ненадобностью?


Ну по этим адресам как раз long-и и должны быть.
Если оставлять лонги, то ошибок 11 т.е. все целочисленные значения перестают читаться.


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Программа от контроллера у вас есть?





Мне знаком ваш подход. Служба эксплуатации тоже всё время на автоматику кивает, даже если они забыли кран какой отсечной открыть. А по факту у вас в программе контроллера просто нет нужных переменных.
Меня очень впечатляют ваши язвительные ремарки, но руководствовался я соседней темой, потому что кроме быстрого запуска я не нашёл никакой более-менее развёрнутой внятной документации о том, как всё устроено и работает и как этим пользоваться.
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 14:28   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
И тут уже ещё один вопрос: куда этот код вводить вообще, и можно ли его например отключить через скаду? Скажем так предусмотрен ли стандартный механизм в триальном макросе удалённого снятия блокировки? Потому что кнопку блокировки я вижу, но она ли это?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2982

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1482



Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
, но руководствовался я соседней темой, потому что кроме быстрого запуска я не нашёл никакой более-менее развёрнутой внятной документации о том, как всё устроено и работает и как этим пользоваться.
Руководствоваться нужно документацией прежде всего. Вот скрин того, что должно быть выполнено для работы Автоскады.

У вас не выполнен один из пунктов: программы для контроллеров созданы не Конструктором. Работать ничего не будет.

Безымянный.png



Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
я не нашёл никакой более-менее развёрнутой внятной документации о том, как всё устроено и работает и как этим пользоваться.
Быстрый запуск всё внятно объясняет. И рассказывает, как всё устроено.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 14:37   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Программы нет, есть только контроллеры, несколько штук, запрограммированные каким-то сторонним подрядчиком. Причём в некоторых из них были ещё использованы триальные таймеры, причём ввода кода я нигде не вижу, хотя контроллеры встали.
Так там еще кому-то и денег не доплатили.

Цитата:
Если оставлять лонги, то ошибок 11 т.е. все целочисленные значения перестают читаться.
Тем более есть подозрение на отсутствие регистров в контроллере.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 14:41   #9
Parovozoff
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Что за пренебрежительный тон общения, я пришёл сюда за помощью, а не для того чтобы меня как маленького котёнка тыкали в чаво. Если вы знаете ответы можно же объяснить русским языком? Я уже 2 дня этот форум не покидаю изучил всю разрозненную документацию, которая в разных документах разбросана.

Я выполнил все пункты, которые были в руководстве по быстрому запуску. У меня запустилась автоскада, у меня приходят данные с датчиков, но из-за того, что не считываются эти первые 4 регистра соответственно не собирается мнемосхема и нет связи. Я тоже предполагал, что вероятно, хоть программа и собрана при помощи конструктора, кто-то её допилил руками.

Это не мой продукт, я с ним знаком всего 2 дня, поэтому я задаю такие не очень умные вопросы, потому что я не телепат.

В конструкторе есть поле для триального таймера. Я лишь уточняю, что если я не вижу нигде места для ввода пароля это значит его там нет, или я его не там смотрю. Может есть стандартный способ ввода пароля, надо какие-то кнопки зажать или ещё что?

Когда мне задают подобные вопросы я отвечаю, что обычно это выглядит вот так, а если это выглядит не так, значит кто-то уже постарался, и что там поменяно одному богу известно.


Добавлено через 5 минут


Вложение 10632

Быстрый запуск всё внятно объясняет. И рассказывает, как всё устроено.[/QUOTE]

Сильное заявление, быстрый запуск начинается даже со второго шага и неизвестно, что на первом, не говоря уже о том, что конфиги на лектус он пишет себе в директорию, которые почему-то в диалоговом окне выглядят как base_full.cfg, а по факту сохраняются, как server.cfg и их надо ещё лектусом открывать. Что я тоже вычитал на форуме, а ещё, что автоскада, это лишь проект мастерскады, и запустить его нельзя из-под админа, а надо запускать сначала мастерскаду, под админом, а уж потом открывать этот проект иначе совсем ничего не работает.
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 14:50   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Можете показать фото экранов вашего контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 14:56   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Что за пренебрежительный тон общения, я пришёл сюда за помощью, а не для того чтобы меня как маленького котёнка тыкали в чаво.
Ну при блокировках не стоит вообще давать никакие ответы. Обращайтесь тогда к авторам которым недоплатили.

Или сделайте новый проект в конструкторе.

Могу только намекнуть использовать константы.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 14:58   #12
Parovozoff
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете показать фото экранов вашего контроллера?
Безымянный.jpg


Добавлено через 5 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну при блокировках не стоит вообще давать никакие ответы. Обращайтесь тогда к авторам которым недоплатили.

Или сделайте новый проект в конструкторе.

Могу только намекнуть использовать константы.
Ну я про константы думал.

Эксплуатанты бы и сами рады обратиться и заплатить напрямую исполнителю, но как-то через армию суб-суб-суб-суб-подрядчиков не могут найти концов, дело было давно, объект сдался полгода назад, а тут вон оно чё, я им тоже такой же вариант посоветовал, мне не очень-то это всё импонирует, но там очень просят помочь.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.05.2022 в 15:22
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 15:21   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Я выполнил все пункты, которые были в руководстве по быстрому запуску.
Пункт 2: программа в контроллере должна быть сделана Конструктором.

Этот пункт не выполнен.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Могу только намекнуть использовать константы.
Похоже там у зака ещё и скада где-то есть неоплаченная. Явно видно, что тэги экономили. Тут явно проще и быстрее заново всё делать, учитывая сработавший триал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 15:30   #14
Parovozoff
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пункт 2: программа в контроллере должна быть сделана Конструктором.

Этот пункт не выполнен.
Я не думаю, что кто-то вручную ради забавы расшаривал 86 регистров

Программа делалась в конструкторе, но да вероятно её кто-то подпилил, но мне как человеку только второй день знакомому, как с самой программой так и с этим контроллером с первого взгляда это однозначно не определить. Поэтому я и пришёл сюда к вам узнать так ли это или не так.

Буду юзать расшаренные регистры для управления, а остальные заблоченные контроллеры перепрограммировать.
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 15:32   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Я не думаю, что кто-то вручную ради забавы расшаривал 86 регистров
В лоджике это дело очень быстрое. На порядки быстрее, чем в кодесисе/степе. Не в разы, а именно в десятки раз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 15:43   #16
Parovozoff
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В лоджике это дело очень быстрое. На порядки быстрее, чем в кодесисе/степе. Не в разы, а именно в десятки раз.
Ага, и главное вручную расшарили таким образом, что используются из них только несколько штук, и в точно таком же порядке как из конструктора.

К чему эта демагогия?

Мы выяснили, что написали её в конструкторе, а затем подпилили. Поля для ввода паролей нигде нет, удаленно через скаду стандартными средствами блокировка не снимается, так ведь? Я правильные выводы сделал?
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 15:49   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Мы выяснили, что написали её в конструкторе, а затем подпилили.
Не факт. Могли просто использовать компоненты.



Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Поля для ввода паролей нигде нет, удаленно через скаду стандартными средствами блокировка не снимается, так ведь? Я правильные выводы сделал?
Не факт что правильные, но это уже не важно - результат неизменен: нужно либо всё переделывать, либо искать исполнителя.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Программа делалась в конструкторе, но да вероятно её кто-то подпилил, но мне как человеку только второй день знакомому, как с самой программой так и с этим контроллером с первого взгляда это однозначно не определить. Поэтому я и пришёл сюда к вам узнать так ли это или не так.
Прочтите своё первое сообщение. Можете показать там фотографию экрана и вопрос "Похоже ли это на программу Конструктора?".

Нет, вы зашли с тем, что начали ковырять лектус со словами "типы данных неправильные".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 16:08   #18
Parovozoff
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не факт. Могли просто использовать компоненты.





Не факт что правильные, но это уже не важно - результат неизменен: нужно либо всё переделывать, либо искать исполнителя.


Добавлено через 2 минуты




Прочтите своё первое сообщение. Можете показать там фотографию экрана и вопрос "Похоже ли это на программу Конструктора?".

Нет, вы зашли с тем, что начали ковырять лектус со словами "типы данных неправильные".
Я не знаю как выглядит программа конструктора потому что нет нигде иллюстраций или демонстрационных видео как это всё выглядит.
Я запустил и всё настроил с горем пополам, потому что то там не так, то тут не то, и чудесным образом 90% регистров начали читаться, причём на своих местах, потом прочитал тему, где точно также не считывались целочисленные переменные и где написано (решено), уменьшил длину переменных, и чудесным образом появились ещё 7 регистров.
После чего следствие зашло в тупик и я обратился к коллективному разуму.
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 16:25   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Я не знаю как выглядит программа конструктора потому что нет нигде иллюстраций или демонстрационных видео как это всё выглядит.
Вот с этого и нужно было начинать.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3429


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 16:38   #20
Parovozoff
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вот с этого и нужно было начинать.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3429
таа лаааадна

вот я допустим каких-то радикальных различий не вижу, там чуть больше устройств здесь чуть меньше.

Я глянуть то глянул, вроде то, а вроде и не то, и хрен пойми то или не то, но регистры прочитались.

Я вот только одного не могу понять, вы со всеми клиентами и потенциальными клиентами общаетесь через призму "сам дебил"?
Я системный интегратор, уже примерно 10 лет, настраивал ваши пиксели, что-то ещё делал на триме, прихожу и говорю вам, что нихрена непонятно и всё организовано через тернии к звёздам, были бы хотя бы несколько видосов как это всё работает было бы куда проще и понятнее. Нет же надо до последнего убедить, что сам дебил.

И по телефонам звонил никто трубку так и не взял и обратно не перезвонил. Клиентоориентированность - уровень бог!
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 16:43   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Я вот только одного не могу понять, вы со всеми клиентами и потенциальными клиентами общаетесь через призму "сам дебил"?
Прочтите своё первое сообщение. Можете показать там фотографию экрана и вопрос "Похоже ли это на программу Конструктора?".

Нет, вы зашли с тем, что начали ковырять лектус со словами "типы данных неправильные". Ещё потом и настаивали на этом.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
таа лаааадна

вот я допустим каких-то радикальных различий не вижу, там чуть больше устройств здесь чуть меньше.
Между мужчинами и женщинами тоже различий внешне не особо: там конечностей чуть больше, здесь чуть меньше. А на дело это влияет принципиально.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 16:51   #22
Parovozoff
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Прочтите своё первое сообщение. Можете показать там фотографию экрана и вопрос "Похоже ли это на программу Конструктора?".

Нет, вы зашли с тем, что начали ковырять лектус со словами "типы данных неправильные". Ещё потом и настаивали на этом.


Добавлено через 2 минуты




Между мужчинами и женщинами тоже различи не особо: там конечностей чуть больше, здесь чуть меньше.
Ну т.е. всё-таки я дебил. И вопрос "что я делаю неправильно?" не подразумевает получения адекватного ответа кроме как включите контроллер, несмотря на то, что при этом другие данные считываются при этом?

И надо было сначала спрашивать на что у меня похоже программа? Я вам скинул фото, интерфейс из конструктора? Это помогло решению задачи? Иконки те же кнопки тоже на своих местах.
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 16:55   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Я вам скинул фото, интерфейс из конструктора? Это помогло решению задачи? Иконки те же кнопки тоже на своих местах.
Уже во втором своём сообщении я дал вам ответ: "А по факту у вас в программе контроллера просто нет нужных переменных".

Далее стало не особенно важно, где и как сделана эта программа. Но по фото экрана я бы дал тот же ответ сразу, а не со второй попытки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 17:05   #24
Parovozoff
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Уже во втором своём сообщении я дал вам ответ: "А по факту у вас в программе контроллера просто нет нужных переменных".

Далее стало не особенно важно, где и как сделана эта программа. Но по фото экрана я бы дал тот же ответ сразу, а не со второй попытки.
Ну я же не телепат, чтобы знать какие правильные вопросы задавать, ваш коллега спросил фото, я скинул. Это мы выяснили.
Но ответы на то, каков обычный механизм блокировки и разблокировки предусмотрен в конструкторе опять остался где-то за кадром.

Какой сейчас мне нужно правильный вопрос задать, чтобы получить ответ на этот вопрос или где почитать или посмотреть видео, что вот тут вводится пароль, а вот тут мы из автоскады управляем тремя установками, регулируем температуру, включаем вентиляторы и т.д. где можно увидеть хотя бы как это выглядит вживую?
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 17:11   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
Какой сейчас мне нужно правильный вопрос задать, чтобы получить ответ на этот вопрос или где почитать или посмотреть видео, что вот тут вводится пароль
У вас нестандартный проект. Пароль вводится там и так, где и как это захотел конкретный программист.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
а вот тут мы из автоскады управляем тремя установками, регулируем температуру, включаем вентиляторы и т.д. где можно увидеть хотя бы как это выглядит вживую?
Все немногочисленные вопросы по Автоскаде отпадают, когда она начинает работать. Интерфейс там очень и очень интуитивно понятен. За все годы существования Автоскады вы первый с просьбой показать видео. И только потому, что Автоскада у вас не работает. Круг замкнулся.

Картинки здесь: https://segnetics.com/ru/autoscada, см. галерею.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 17:29   #26
Parovozoff
Новичок
 
Регистрация: May 2022
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас нестандартный проект. Пароль вводится там и так, где и как это захотел конкретный программист.


Добавлено через 3 минуты




Все немногочисленные вопросы по Автоскаде отпадают, когда она начинает работать. Интерфейс там очень и очень интуитивно понятен. За все годы существования Автоскады вы первый с просьбой показать видео. И только потому, что Автоскада у вас не работает. Круг замкнулся.

Картинки здесь: https://segnetics.com/ru/autoscada, см. галерею.
Ладно, это дело исключительно вашего маркетингового отдела, но когда я вижу, как это выглядит и работает хотя бы на видео, у меня явно возникнет больше желания использовать ваш продукт. Чем сначала купить контроллер, а потом только увидеть результат, как выглядит автоскада.

И вопрос был про стандартные механизмы ввода пароля и блокировки в том числе и через автоскаду. Потому что в своём нестандартном проекте я не знаю куда нажать, чтобы проверить стандартный там механизм или нет. И я не знаю, где об этом почитать и где об этом посмотреть. И вы мне ответов не даёте.
Как вот с вами работать..?
Parovozoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2022, 17:35   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Настройка Автоскады, что я делаю не так?

Цитата:
Сообщение от Parovozoff Посмотреть сообщение
И вопрос был про стандартные механизмы ввода пароля и блокировки в том числе и через автоскаду.
Через Автоскаду нет блокировок. В меню контроллера это просто пункт. Вы его не видите, значит также нестандарт.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024