Странное поведение WiFi
Цитата:
|
|
23.09.2021, 14:40 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Ничего не работает. Только проект загрузить можно и отформатировать.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.09.2021, 14:53 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
вот сейчас сидел выяснял - и в 3.28.170 и в 3.33.263 вайфай работает нормально сразу после форматирования, но до первого сброса по питанию. потом начинаются чудеса. он может появиться, кстати, и даже вроде работает, но до первого захода в сисменю почему-то.
т.е. можно не бояться форматировать в 3.33.263 и спокойно везти на объект настраивать? колодка с подключением питания там осталась... |
23.09.2021, 14:58 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Цитата:
Ну да. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.09.2021, 15:02 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Цитата:
|
|
24.09.2021, 10:46 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
https://photos.app.goo.gl/TC76tGjBPUwbZhHR9
снял видос на объекте вайфая нет. не включается. что делать? |
24.09.2021, 11:28 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
У вас там ошибка в системном меню. Логи приложите? Какое питание контроллера?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.09.2021, 11:33 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.09.2021, 12:08 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
да, с внешним.
кстати, батарейка ноль % показывает. серийник 502690. его не так и давно брали. семь лет уж точно не могло пройти. |
24.09.2021, 12:15 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Цитата:
Но, судя по WiFi, у вас там какие-то проблемы. Отформатировали? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.09.2021, 12:17 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Цитата:
смотрю в сисменю на плк - а пункта с логами не вижу. как так? а на вебморде - есть. |
|
24.09.2021, 12:19 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Цитата:
логи приложил, сейчас еще разок форматну в 3.33.263, потом попробую в 3.28.170 если ничего не получится буду наверное отправлять вам.. |
|
24.09.2021, 12:23 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
USB нету в настенном. Вот в сисменю и нету.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2021, 12:26 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
а как включить - только с вебморды?
это не очень правильно так-то. а если надо дать команду на объекте чтоб юзер потыкал кнопки и включил как-то запись логов? |
24.09.2021, 12:29 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Да, я уже общаюсь на эту тему с разработчиками.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
24.09.2021, 13:34 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
батарейку вытащил, без нагрузки кажет 3,2 с капейками. новая 3,3 с капейками.
ставлю новую - в сисмею все тот же нуль. заглянул в гнездо - а там для минуса пятно маски 5мм. имхо, она тупо не контачит. ну точно. затолкал туда кусок проволоки - "старая" кажет 100%. https://photos.app.goo.gl/33ZJWTUdnpxgA36w5 косяяяяк-косячище!... после вставки проволоки форматнул ещё раз из 3.33.263 - и все сразу заработало. |
24.09.2021, 13:35 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Батарейка не влияет абсолютно ни на что, т.к. просто питает отдельную микруху часов. Эта микруха даже сдохнуть может, даже взорваться - на работе контроллера это не скажется. Время только пропадёт и всё.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.09.2021, 13:44 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
ну и чтоб два раза саблю не вытирать
https://photos.app.goo.gl/nmMhdLpoaGFVqquk7 косяк с залочкой сисменю или я что-то не так сделал? ну и тут же - - на вебморде в инфо отображается 0 по 24Вольтам |
24.09.2021, 13:46 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Цитата:
я уже второй день бьюсь об этот трим. до того как вставил проволоку я не мог включить вайфай ни на одном ядре из приведенных выше. делал сброс на заводские, отключал питание и т.д. Добавлено через 23 минуты и еще одна беда - под vnc из систменю выйти не возможно. esc не действует же. |
|
24.09.2021, 15:24 | #20 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
С wifi проблема решилась? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
24.09.2021, 16:19 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
А что за красный провод на видео?
Вы измеряли мультиметром напряжение? Ваш кейс смогли повторить только без внешнего питания. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
24.09.2021, 16:48 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Цитата:
в каком месте видео? что-то не помню и не увидел |
|
24.09.2021, 17:28 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: CO2 или VOC
Цитата:
все равно вайфай можно выключить. проверьте. |
|
24.09.2021, 18:08 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Странное поведение WiFi
Цитата:
WiFi может появляться, исчезать, глючить. Это "нормально". В будущем его запуск от USB запретят вообще, будет просто отключен и всё. Безо всяких смущающих умы "глюков". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.09.2021, 18:36 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Странное поведение WiFi
Цитата:
почему у меня вайфай отрубался при нормальном питании после ребута по питанию? я вот теперь думаю, ставить плк на объект или чего-то ждать? и еще - вайфай работает при залоченном сисменю. у меня на этом объекте периодически отваливалась связь трима от вайфая. я грешил на местный роутер, а последний раз я увидел что кто-то отключил вайфай. потом я увидел что батарейка не контачит. потом, когда поставил батарейку и заднюю крышку и отформатировал еще раз - вдруг увидел что вайфай работает потом установил внс и теперь наблюдаю всякие фокусы из неё - при входе в сисменю, на экране с паролем нажимаю Ф5 для выхода обратно - получаю аварийную остановку ядра. повторить остановку не удалось, но теперь при вызове внс ЦП грузится на 70-80% и на экране ввода пароля не нажимается ни одна кнопка, ни входа без пароля, ни в поле ввода пароля. если честно, утомило. наверное отформатирую еще раз, внс ставить не буду и если вайфай будет работать то поставлю пду на объект. |
|
29.09.2021, 10:15 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Странное поведение WiFi
увез трим на объект, пока работает.
сразу после включения наблюдал вот такое: https://photos.app.goo.gl/VYoVh1FFBEi6ALU37 предположение: если батарейка никак не могла повлиять на работу вайфая, тогда на работу повлияло то, что я снимал заднюю крышку. так ведь? выходит, что где-то на плате либо есть компонент с микротрещиной/непропаем, либо микротрещина в п/п. вероятность высокая? |
29.09.2021, 11:30 | #27 | ||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Странное поведение WiFi
А что не так на фотографии?
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 16 минут Цитата:
Цитата:
Соглашусь, что не очень явно описано в справке, зафиксировал этот момент. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||||
29.09.2021, 12:47 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Странное поведение WiFi
Цитата:
|
|
29.09.2021, 12:51 | #29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Странное поведение WiFi
Проверил, у меня работает как надо. Вы там пароль не 0 оставили?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.09.2021, 12:55 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Странное поведение WiFi
Цитата:
стандартный проект ПДУ слегка допиленный под задачу. Добавлено через 48 секунд нет |
|