Где можно скачать макрос для 100кОм датчиков?
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2023, 10:49   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики NTC 100kОм

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
не понял...можно ссылку...или это в мануале каком-то?
Вы с каким устройством то предполагали использовать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2023, 02:08   #3
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики NTC 100kОм

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы с каким устройством то предполагали использовать?
ну пока pixel 2511 на 5ый вход хочу подключить
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2023, 08:36   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики NTC 100kОм

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
ну пока pixel 2511 на 5ый вход хочу подключить
Пиксель вообщеникак не сможет работать с такими датчиками. Да и другие контроллеры тоже - если я не ошибаюсь, входы матрикса не смогут измерить сопротивление 100 кОм.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2023, 12:24   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики NTC 100kОм

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Пиксель вообщеникак не сможет работать с такими датчиками. Да и другие контроллеры тоже - если я не ошибаюсь, входы матрикса не смогут измерить сопротивление 100 кОм.
Для них 100к - верхний предел. Т.е. не могут.


Добавлено через 34 секунды


Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
ну пока pixel 2511 на 5ый вход хочу подключить
Подключить можно, работать не будет. Макрос никакой не поможет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2023, 22:36   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики NTC 100kОм

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для них 100к - верхний предел. Т.е. не могут.


Добавлено через 34 секунды




Подключить можно, работать не будет. Макрос никакой не поможет.
можно подключить так, что работать будет, но плохо.
но будет.
точность и дискретность - никакая, но для каких-то задач годится.

в параллель этому 100кОм NTC надо воткнуть несколько штук резисторов с сопротивлением близким к рабочей точке чтобы суммарное снизить до тех же 10кОм у NTC пихселя, например.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2023, 01:17   #7
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики NTC 100kОм (RTFM)

спасибо, попробуем
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2023, 14:09   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики NTC 100kОм (RTFM)

Выше обещал, но быстро не получилось. Pixel NTC100.zip

Вход NTC Пикселя шунтируем резистором 20к 1%

Входа в килоомах выход градусы. Нули на входе не очень любит. Переводить в пикселевкие попугаи поленился.

Если интересно спрашивайте.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 23:34   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики NTC 100kОм

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
ну пока pixel 2511 на 5ый вход хочу подключить
Я так понял что ТС нужен диапазон 0-60 градусов. Это немного проще Test NTC100k 3950.psl
NTC100.png
Rb выбираем от 150к до 200к.
Лучше 1% или точно указать сопротивление на входе макроса. Предполагалось что датчик 100кОм с B(25/85) = 3950


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 16:48   #10
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики NTC 100kОм

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я так понял что ТС нужен диапазон 0-60 градусов. Это немного проще Вложение 11792
Вложение 11793
Rb выбираем от 150к до 200к.
Лучше 1% или точно указать сопротивление на входе макроса. Предполагалось что датчик 100кОм с B(25/85) = 3950
А что за Rb, какого номинала нужно доп сопротивление?
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 17:09   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики NTC 100kОм

Цитата:
Сообщение от 4ertjaga_88 Посмотреть сообщение
А что за Rb, какого номинала нужно доп сопротивление?
Ну так выше указано. Можно даже от 130 кОм


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2023, 17:39   #12
4ertjaga_88
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики NTC 100kОм

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну так выше указано. Можно даже от 130 кОм
Да,чёт с телефона не увидел, спасибо
4ertjaga_88 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024