Здравствуйте господа! Пытаюсь связать 4 Pixel 2511 с сетевыми картами Ethernet PNA - 023 с панелькой Trim5 3012-65-0. Но что то не выходит ничего. В такой связке пробую в первый раз. На пикселе ведь переадресовывать на сетевую карту не нужно? Помогите убогому пожалуйста. Для наглядности вложил проект панели и одного из контроллеров. Заранее благодарю всех кто хоть как то поможет. Или, если не сложно, примерчик киньте.
Вложения
Тип файла: rar ПРОЕКТ.rar (216.4 Кбайт, 13 просмотров)
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 12:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 & Lan1

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Здравствуйте господа! Пытаюсь связать 4 Pixel 2511 с сетевыми картами Ethernet PNA - 023 с панелькой Trim5 3012-65-0. Но что то не выходит ничего. В такой связке пробую в первый раз. На пикселе ведь переадресовывать на сетевую карту не нужно? Помогите убогому пожалуйста. Для наглядности вложил проект панели и одного из контроллеров. Заранее благодарю всех кто хоть как то поможет. Или, если не сложно, примерчик киньте.
Не забываете Пикселям адреса модбас правильные задавать? Зачем вы их вообще трогаете, пусть бы везде единичка была.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 12:32   #3
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 & Lan1

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не забываете Пикселям адреса модбас правильные задавать? Зачем вы их вообще трогаете, пусть бы везде единичка была.
А так все правильно сделано? Выставил адрес панели и пикселей адрес модбас = 1. та же ерунда. Не выходит чего то


Добавлено через 2 минуты


на пикселе (сетевая карта) Lan горит а Act даже не мигает
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 12:39   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 & Lan1

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
А так все правильно сделано? Выставил адрес панели и пикселей адрес модбас = 1. та же ерунда. Не выходит чего то


Добавлено через 2 минуты


на пикселе (сетевая карта) Lan горит а Act даже не мигает
Если act не мигает, значит подсеть не создана.

Я надеюсь, вы всё через роутер соединяете, а не как RS485?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 12:47   #5
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 & Lan1

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если act не мигает, значит подсеть не создана.

Я надеюсь, вы всё через роутер соединяете, а не как RS485?
Все пиксели приходят на Gigabit Switch DGS-1008D D-Link (в разные гнезда разумеется) И из него же патч кордом к Триму
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 12:48   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 & Lan1

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Все пиксели приходят на Gigabit Switch DGS-1008D D-Link (в разные гнезда разумеется) И из него же патч кордом к Триму
А этот свитч умеет 10Base-T? Т.е. 10-мегабитные сети?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 12:52   #7
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 & Lan1

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А этот свитч умеет 10Base-T? Т.е. 10-мегабитные сети?
Неуправляемый коммутатор D-Link DGS-1008D с 8 портами 10/100/1000Base-T - это из описания. После того как поставил везде адреса модбаса =1 и перезалил панель АСТ замигал но по прежнему не работает
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 13:16   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 & Lan1

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Неуправляемый коммутатор D-Link DGS-1008D с 8 портами 10/100/1000Base-T - это из описания. После того как поставил везде адреса модбаса =1 и перезалил панель АСТ замигал но по прежнему не работает
ACT показывает прохождение пакета внутри подсети. К адресам модбаса никак не привязан. К IP по большому счёту тоже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 13:49   #9
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 & Lan1

Как вариант, сбросить настройки коммутатора, если возможно. Сеть сбросится на стандартную. Её определить и потом забить адреса из этой сети в пиксели и трим.

Я бы подцепил к коммутатору ноутбук и пробовал пинговать трим и пиксели поочереди.
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 18:32   #10
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 278
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 & Lan1

Цитата:
Сообщение от Pushin Посмотреть сообщение
Как вариант, сбросить настройки коммутатора, если возможно. Сеть сбросится на стандартную. Её определить и потом забить адреса из этой сети в пиксели и трим.

Я бы подцепил к коммутатору ноутбук и пробовал пинговать трим и пиксели поочереди.
Победил, коммутатор, собака бешеная. Все запыхтело как надо!
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024