|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.01.2011, 14:19 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
захолаживание канала
как работает защита от захолаживания канала в установке с электрокалорифером?
|
24.01.2011, 14:34 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: захолаживание канала
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.01.2011, 14:40 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: захолаживание канала
в смысле понизилась температура в канале до хх*С и установка отключается или еще как?
|
24.01.2011, 14:41 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: захолаживание канала
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.01.2011, 14:43 | #5 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: захолаживание канала
а при запуске установки тоже самое?
|
24.01.2011, 14:51 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: захолаживание канала
Цитата:
2.1.16 Тпритока,авар °С Значение температуры воздуха в канале, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…100 2.1.17 Тк_блок сек Если не равно нулю, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. Данная функция используется при значительном удалении канального датчика от калорифера. В этой ситуации температура в канале может упасть ниже аварийной, но это не будет являться признаком аварии. Если задан ноль, то данная функция отключена __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.10.2012 в 14:53 |
|
24.01.2011, 15:00 | #7 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: захолаживание канала
просто ассоциируется у меня с вод .калорифером про электрический не подумал. Как я понимаю, чтобы нормально работало, нужно чтобы был предподогрев? И как это дело вырубить , чтобы не появлялось.
Дошло про предподогрев зря спросил. А что делает электрокалорифер при Тканала блокировка ? И еще вопрос до кучи: Ткан блокировка действует на датчик вытяжки после рекуператора? Последний раз редактировалось Iroha, 24.01.2011 в 15:12 |
24.01.2011, 15:17 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: захолаживание канала
Цитата:
Чтобы "это дело вырубить" достаточно задать порог заморозки -999 градусов. Не думаю, что контроллер когда-либо сможет измерить такую температуру. 2.1.16 Тпритока,авар °С Значение температуры воздуха в канале, при котором включится режим защиты от заморозки 7 0…100 2.1.17 Тк_блок сек Если не равно нулю, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. Данная функция используется при значительном удалении канального датчика от калорифера. В этой ситуации температура в канале может упасть ниже аварийной, но это не будет являться признаком аварии. Если задан ноль, то данная функция отключена __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.01.2011, 15:20 | #9 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: захолаживание канала
ага дошло.
а про электрокалорифер при включенной Ткан блокировка,что он делает? |
24.01.2011, 23:00 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: захолаживание канала
Если не равно нулю, ВКЛЮЧЕНО ТОБИШЬ, то в дежурном режиме и заданное число секунд после запуска вентилятора контроль опасности заморозки по датчику притока не осуществляется. НЕ ВАЖНО какой калорифер!!!
|
24.01.2011, 23:15 | #11 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: захолаживание канала
ага понял
|