|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.02.2022, 02:48 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Черные квадраты на экране
Здравствуйте. Имеется панельный контроллер segnetics smh2010c-2123-01-5 При проведении ТО контроллер был отключен и после перемонтажа было подано питание и был слышен щелчок (возможно схема была собрана не правильно). В работе примерно с 2014г. В дальнейшем при пуске на экране появились черные квадраты 2 полоски. Нашли похожие проблемы на форуме и следовали инструкции.
1) Сняли батарейку с выхода которого идет 1,2v в место положенных 3,6v, оставили всю ночь без питания контроллер. 2) Включали контроллер с батарейкой и без него (не помогло). 3) Вместо батарейки использовали ретом и подавали на место подключения батарейки 3,5v ,3.6v (не помогло, в первый раз экран начал мигать, но квадраты на экране не пропали, после перезагрузки тоже самое) Может ли быть такое что сгорел микрочип или слетела программа в самом контроллере. И для чего вообще нужна батарейка? Если можно проверить программную часть то как это можно сделать (подробную инструкцию для чайников)? Сзади на плате светится одна лампочка в самом углу (фото прилагается) |
11.02.2022, 12:24 | #2 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Черные квадраты на экране
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
11.02.2022, 12:44 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Черные квадраты на экране
Цитата:
Проекта нет, но можем попробовать написать поставщику и узнать, если ли у них в наличии. С программатором ранее не работал, но если укажите подробную инструкцию, то думаю без проблем смогу все сделать. |
|
11.02.2022, 12:46 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Черные квадраты на экране
Если не работали с программатором, думаю проще будет сдать на диагностику. Инструкция есть в РЭ на контроллер. Узнайте про проект, потому что если будете сдавать на диагностику - проект сотрётся.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |