Управление ЧП по температуре
Добрый день.
Подскажите, в инструкциях не смог найти, я правильно понимаю, что для управления частотным преобразователем нужно в меню конструктора выбрать один из вариантов "регулирование"? Там 4 вырианта: нет, по СО2, по расходу, по давлению. Мне нужно регулирование по температуре. Моя схема в минималках - 2 датчика температуры (в помещении и в канале), частотный преобразователь с входом 0-10В и вытяжной вентилятор подключенный к нему. Контроллер Matrix. Столкнулся с проблемой, что частотник работает на минималках, в начале врубается по номиналу (85%) и постепенно (в зависимости от P и I) доходит до минимального значения установленного в конструкторе (20% в моем случае). Мне нужно поддерживать температуру в помещении, "Компенсация" стоит на авто. В "Параметры" - "Установка температуры" установлено 25гр. Температура в помещении 29.5гр: Но частотник работает на минималках: Я видимо, что-то не так делаю? |
07.12.2020, 14:33 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
У вас температура притока ниже уставки, вентиляторы опускают расход. Всё чётко по документации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.12.2020, 15:03 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
"При включенной компенсации уставки (п. 2.9.1) данная уставка температуры будет поддерживаться в помещении" Компенсация у меня стоит на авто, я так понимаю, что должна поддерживаться температура в помещении? В помещении 29,5, установка 25, вентилятор на минимуме. |
07.12.2020, 15:55 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
сдвиньте вниз ограничение мин.темп. лето или зима или то и другое сразу.
должно помочь или, измените коэффициенты каскадного регулятора, то что в компенсации, так, чтобы темп. притока стала ниже |
Благодарность от: |
07.12.2020, 16:03 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
07.12.2020, 16:26 | #6 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Но мне собственно нужно охлаждать помещение (держать температуру 25 градусов), из канала идет холодный воздух. Так, вроде заработало, понял, что не так было. Чуть позже напишу. Последний раз редактировалось Komonec, 07.12.2020 в 16:41 |
07.12.2020, 17:44 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
По инструкциям все понятно, у меня именно так и настроено и подключено. Как я выше написал, мне нужно регулировать обороты в зависимости от температуры в помещении (держать 25гр). И, как написано в инструкции это можно сделать, нужно включить компенсацию. Она включена у меня на авто, но регулирования оборотов не происходит. Пробовал разные значения, итог один - обороты с номинала уходят на минимальные. Arsie что сделать, чтобы температура поддерживалась не по датчику температуры в канале, а по датчику в помещении? |
07.12.2020, 17:59 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Температура поддерживается охлаждающими и нагревающими приборами. Вентилятор - это нейтральный прибор, он не умеет ни охлаждать, ни нагревать. Его задача - дуть. Даже само название функции вас не смущает, вы всё настаиваете на регулировании. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.12.2020, 18:53 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Arsie, это беспочвенные обвинения. Если у Вас с damp конфликт, то меня в него прошу не втягивать.
У меня, как я уже писал, задача простая - управляя оборотами вентилятора (больше не чем управлять) поддерживать температуру в помещении (оборудование нагревает), охлаждающих приборов нет (зато есть холодный воздух за окном). Пару лет назад я решал точно такую же задачу на контроллере Siemens, там получилось все настроить за час, при условии, что я никогда не настраивал подобные контроллеры. |
07.12.2020, 19:02 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Уже можно наконец-то посоветовать вам отложить микроскоп в сторону и объяснить, что для забивания гвоздей существует специальный инструмент с названием "мотолок"? Или время ещё не пришло? Сомнения одолевают меня, в словах ваших откровенности (с). Добавлено через 5 минут __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.12.2020 в 19:16 |
07.12.2020, 19:13 | #11 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
|
07.12.2020, 19:19 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.12.2020, 19:29 | #13 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
|
07.12.2020, 22:43 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
08.12.2020, 00:56 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 742
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Один двухпозиционный терморегулятор в пределах 1000 рублей. |
08.12.2020, 10:10 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Управление экранами из FBD | MadKid | SMArt | 13 | 25.07.2019 14:34 |
Двоичное управление электронагревателем | Ser | SMConstructor (вентиляция) | 21 | 19.03.2018 16:21 |
Переменные Modbus, управление вентилятором | starmos | SMConstructor (вентиляция) | 47 | 15.12.2017 22:43 |
ПИД-регулятор по канальной температуре | Amat | SMConstructor (вентиляция) | 58 | 10.04.2013 18:18 |