На контроллере PIXEL некорректно работает стандартный макрос "Калорифер ТЭН v1.07"...задана уставка температуры 20 градусов, температура наружнего воздуха 15 градусов...по логике контроллер должен включить тэны для подогрева воздуха до нужной температуры и выключить их...в моем случае он просто включил ТЭНы на нагрев, но при достижении 20 градусов не отключает, а продолжает греть. Программа стандартная, делалась через конструктор. В чем может быть проблема? |
24.08.2020, 15:48 | #2 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с отключением нагрева
Возможно надо сделать настройку коэффициентов, если с железом все в порядке.
|
24.08.2020, 15:49 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с отключением нагрева
По логике спрашивающий тоже много что должен.
Пожалуйста, опишите вашу систему нормально. Приведите показания всех датчиков - упомянутый вами уличный один из самых бесполезных в работе калорифера. Что за калорифер, как управляется? Какие %% показывает контроллер во время разогрева и во время пролёта уставки? Да и список настроек контроллера влияет на поведение вашей системы чуть больше, чем на 146%. Действительно, в чём же проблема? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.08.2020, 18:25 | #4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с отключением нагрева
Есть помещение в котором нужно поддерживать постоянную температуры в 20 град.. Для этого установлена моноблочная система притока с электрокалорифером. Для управления всем этим делом стоит контроллер PIXEl. Программа была сделана при помощи SMConstructor. Как я понял, программа должна отрабатывать момент с электрокалорифером след. образом: задаем уставку 20 град.. Температура наружки, допустим 10 град, тогда программа должны выдать сигнал на выход контроллера, к которому подключен ТЭН, соответственно ТЭН должен нагреть воздух до значения уставки (20 град.=Т в канале) и отключить ТЭН. По факту ТЭН включается и греет, греет, греет не отключаясь. Если я правильно понял алгоритм работы макроса, мне не понятно такое поведение. За что отвечают в макросе "Калорифер ТЭН v1.07" Период ТЭН, сек и Период ШИМ, сек ?
|
24.08.2020, 18:41 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с отключением нагрева
С конструктором устанавливается справка по работе каждого узла. Найдите и прочтите там, как работает макрос ТЭНов.
Внутри макроса также вроде как есть описание входов и выходов. |
24.08.2020, 19:04 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с отключением нагрева
Названия входов/выходов есть, описания нет
|
24.08.2020, 19:09 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 096
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с отключением нагрева
Цитата:
И да, тут есть много полезного: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 Добавлено через 4 минуты Где-то там на небе ангел тренькнул по арфе и мелодично пропел "Автоматика - г...", "Автоматика - г...", "Автооооматиииика - ггг..." Вот описание случая, похожего на ваш: https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=17 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.08.2020, 19:30 | #8 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с отключением нагрева
Вот проект. Основной вопрос в том, почему при достижении заданной температуры не отключается ТЭН.
Последний раз редактировалось Arsie, 25.08.2020 в 13:04 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
24.08.2020, 22:34 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с отключением нагрева
1. Открываете папку C:\Program Files\SMLogix Constructor (HVAC) 15\Документация\Шаблоны инструкции (требуется поправка на папку, где у вас установлен конструктор), ищите там файл n_ekal.doc, читаете, изучаете - там ответ на ваш основной вопрос.
2. Вы подключили единственную ступень на релейный выход (do1), а на входе "Настройка" макроса установили значение "2", что означает - первая ступень будет коммутироваться с периодом, указанном на входе "Период ШИМ, сек" (и оно у вас равно 4). То есть, в установившемся режиме выход контроллера будет "щелкать" каждые 4 секунды, что уже не очень хорошо для реле. А если через этот выход подключен пускатель вместо ТТР, то пускателю точно настанет хана. Если у вас на ТЭНах 1 ступень, которая включается через пускатель, то вам необходимо установить значение на входе "Настройка" в значение 0 или 1. Внутри макроса "Устр - ЭКал" об этом довольно доходчиво написано. Ну и опять же следует читать справку (см. пункт 1). |
Благодарность от: |
25.08.2020, 12:58 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 21
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с отключением нагрева
Спасибо за помощь, разобрался. Извиняюсь за такие "простые" моменты, только недавно начал осваивать ПЛК.
|