|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.05.2020, 07:24 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Добрый день.
Нужна помощь в проекте.Имеется приточная установка с ККБ. Заказчик хочет ,чтобы скорость вентилятора в зимнем режим могла управляться через 0-10В, а летом во избежание обмерзания ККБ работала всегда на 100%.Можно как- нибудь реализовать это с помощью конструктора или как-то доработать проект? |
26.05.2020, 11:13 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.05.2020, 11:48 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2020
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Управление скоростью вентилятора через аналоговый сигнал 0-10В в режиме Зима. А летом сигнал должен быть всегда 100% независимо от уставки в контроллере.
|
26.05.2020, 11:55 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Пришельцы зимой прилетают с Альдебарана и мозговыми волнами меняют напряжение на проводе, а на лето улетают в более холодные края или логика управления несколько более прозаична?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.05.2020, 16:11 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Поставьте ограничение производительности работы вентилятора от времени года.
__________________ Саня |
26.05.2020, 16:20 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
зачем? включил ккб, добавил оборотов
|
26.05.2020, 16:21 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Цитата:
Невнятное решение для задачи, которая до сих пор внятно не сформулирована. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.05.2020, 20:59 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Цитата:
Какие могут быть ограничение в летний период если ККБ работает на холод. Тем более так хочет заказчик. __________________ Саня |
|
28.05.2020, 11:16 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Это 50% вопроса. Вторые 50% вы придумали сами себе и что-то показали в ответ на придуманное. А что у человека там реально?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.05.2020, 20:48 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Управление скоростью вентилятора в режиме зима/лето
Как спросил так и ответил. Главное идею подал, где и что смотреть.
__________________ Саня |