|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.04.2020, 17:25 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Сигнал 7 в системном журнале (решено)
Подскажите, что за зверь поселился в системных авариях.
Версию 2Gi не скажу, года 3 минимум контроллеру, естественно из под последнего лоджика не форматировался. Просто интересно, что это такое. |
08.04.2020, 11:29 | #2 |
Новичок
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 23
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Сигнал 7
Арсений, Илья, вы бы хоть что-нибудь ответили. А то игнорировать как-то не комильфо, как мне кажется.
|
08.04.2020, 11:44 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Сигнал 7
Одно точно скажу, это что-то отладочное, ненужное и нестрашное. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.04.2020, 13:17 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Сигнал 7
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
08.04.2020, 14:45 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Сигнал 7
Вот если эти сигналы начнут сыпаться часто, то да, это уже проблема в аппаратной части или окружающей обстановке. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2020 в 15:04 |
Благодарность от: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выставить количество записей в журнале (решено) | Fater | SMArt | 2 | 29.05.2018 16:54 |
Re Новый конструктор и сигнал пожар (решено) | Goscha | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 27.01.2018 18:15 |
Увеличить количество сообщений в журнале (решено) | LordN | SMConstructor (вентиляция) | 25 | 27.05.2016 09:17 |
Цифровой\дискретный сигнал | Max2114 | Форум Segnetics | 55 | 27.11.2012 21:39 |
Как вывести на DIN сигнал Зима/Лето (решено) | LordN | SMConstructor (вентиляция) | 5 | 13.11.2012 07:58 |