Пределы температуры (решено)
Добрый день!
Честно прошерстил поиск и ничего подобного не нашел. Вопрос у меня следующий: на одном из объектов у заказчика очень жесткие требования к температуре, температура в помещении должна быть а пределах 19-22 градусов. В вент установке стоит электронагреватель с ШИМ и ККБ (инвертор). Т.е. есть все условия, чтобы это требование выполнить. НО: если температура выходит за эти рамки, должно сработать оповещение (обыкновенная лампочка), работающая по типу сигнализации о засоре фильтра, т.е. не отключая установку. Соответственно, со сбросом, как обычной ошибки. Как это сделать в FBD для меня не очень понятно... Наставите на путь истинный? |
24.06.2019, 16:19 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Пределы температуры
Запись в журнал требуется или просто надо щелкнуть выходом?
|
24.06.2019, 16:21 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пределы температуры
|
24.06.2019, 16:32 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Пределы температуры
Ну если совсем просто, то как-то так можно сделать.
Режим: Готов взять с выхода макроса "Режимы" (обычно где-то посреди программы) Key: Сброс аварии взять с выхода макроса "Клавиатура авто" (обычно где-то в нижнем левом углу программы) Ну и пределы тут фиксированные. Чтобы менять их через меню, надо вам разбираться со структурой и принципом функционирования меню в стандартных программах. |
24.06.2019, 16:36 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пределы температуры
Пределы и нужны фиксированные, так что это уже готовое решение. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изменение минимальной температуры (решено) | Bobon | SMConstructor (вентиляция) | 2 | 22.10.2018 09:19 |
Пределы наружной температуры | AlexSku | SMConstructor (вентиляция) | 15 | 14.11.2017 22:49 |
Поддержание температуры в помещении (решено) | binarick | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 21.01.2017 08:52 |
Датчики температуры для Pixel (решено) | batru4a | Вопросы о Pixel | 4 | 02.07.2015 21:02 |
Датчик температуры и влажности 0-10В (решено) | monstr696 | Форум Segnetics | 15 | 15.12.2014 15:20 |