Всем добрый день.
Возник следующий вопрос. Есть Контроллер SMH2010 (но не в нем суть). И есть программа сгенерированная СМконструктором. Так вот там можно задать, что есть датчик комнаты. Как в данном случае осуществляется регулирование? По притоку или тогда включается каскадное регулирование? Смотрел сгенерированный проект в Лоджике, но совсем запутался. Есть некий блок смещения уставки. Это он?

Просто у заказчика стоит задача регулировка именно комнатного воздуха. Пойдет ли готовый проект с конструктора, или надо чего то свое городить?
И хде тогда уставки для каскада (ограничение мин/макс притока, коэф-ты ПИДа комнатного регулятора и т.д)
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 15:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование температуры в помещении

Цитата:
Сообщение от Welldi Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Возник следующий вопрос. Есть Контроллер SMH2010 (но не в нем суть). И есть программа сгенерированная СМконструктором. Так вот там можно задать, что есть датчик комнаты. Как в данном случае осуществляется регулирование? По притоку или тогда включается каскадное регулирование? Смотрел сгенерированный проект в Лоджике, но совсем запутался. Есть некий блок смещения уставки. Это он?

Просто у заказчика стоит задача регулировка именно комнатного воздуха. Пойдет ли готовый проект с конструктора, или надо чего то свое городить?
И хде тогда уставки для каскада (ограничение мин/макс притока, коэф-ты ПИДа комнатного регулятора и т.д)
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480

"Компенсация уставки"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 15:30   #3
Welldi
Senior Member
 
Аватара для Welldi
 
Регистрация: Mar 2017
Сообщения: 127
Благодарил(а): 31 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование температуры в помещении

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480

"Компенсация уставки"
Виноват. Исправлюсь.
Ответ получен. Все встало на свои места.
Спасибо!!
Welldi вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024