Добрый день всем. Я новичок, особо не пинайте.
Ситуация такая:
Щит автоматики приточной установки с электро калорифером. 2 ступени. По схеме все собрано, программа написана, залита. При запуске проблема- установка не сразу запускается а секунд через 20. за эти 20 сек щелкает релюшкой на привоз заслонки. соответственно то идет питание на привод, то не идет. потом запускается- все норм питание пошло-заслонка открылась. С этим как бороться? на время реакции не реагирует в настройках.
И второй-главный вопрос-При работе вторая ступень калорифера включена-пускач замкнут. А первой ступенью постоянно "играется" с частотой 1сек. вкл/выкл. похоже на принцип работы с ТТС. Так и пускача надолго не хватит.... очень надеюсь на вашу помощь. спасибо Схема и программа во вложении

не дает загрузить схемы.....
Bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 12:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

Цитата:
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
не дает загрузить схемы.....
Нам (техподдержке) знать, контроллер вы откуда взяли? Кто его программирует/программировал?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 01.02.2018 в 13:06
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 12:54   #3
Bober
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

Вроде загрузил
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (336.1 Кбайт, 141 просмотров)
Bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 12:55   #4
Bober
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

Прошу прощения! Контроллер пиксель 25. Программировал сам через конструктор
Bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 13:03   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

Цитата:
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Прошу прощения! Контроллер пиксель 25. Программировал сам через конструктор
Тогда нужна ваша программа. Будем искать, где ошибки

Лампочка мигает при щёлканиях заслонки?

На самом контроллере красная лампочка мигает или горит?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 13:24   #6
Bober
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

Лампочка моргает в ожидании. релюха щелкает. коротковременно на заслонку подается питание при этом. На контроллере красная лампа не моргает/горит
Bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 13:25   #7
Bober
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

как загрузить проект сюда? не пропускает этот файл
Bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 13:30   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

Цитата:
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
как загрузить проект сюда? не пропускает этот файл
Воспользуйтесь архиватором. Это заодно избавит нас от скачивания большущего файла вместо маленького сжатого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 13:35   #9
Bober
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

Готово
Вложения
Тип файла: rar 1234567.rar (801.7 Кбайт, 47 просмотров)
Bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 14:13   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

Цитата:
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Готово
Всё как я и думал. DOUT0 у вас - это выход на лампочку, а не на заслонку.

Всё правильно у вас происходит, лампочка при запуске мигает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 14:38   #11
Bober
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

Хорошо,тогда с заслонкой как поступить? И по второму вопросу еще....
Bober вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 14:57   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

Цитата:
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Хорошо,тогда с заслонкой как поступить?
Сделать новый проект, где назначить этот выход заслонке, а не лампочке.


Цитата:
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
И по второму вопросу еще....
Этот вопрос время от времени задают на форуме: http://forum.segnetics.com/showthrea...EB%EA%E0%E5%F2


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2018, 15:05   #13
Bober
Новичок
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нужна помощь по программированию

Шим сейчас отключен. Но нужна заданная температура в канале. Про ттр понял вас! Спасибо за помощь! Буду заниматься.
Bober вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024