SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
11.12.2017, 10:46 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как сделать трёхпозиционное управление рекуператором?
Конструктор управляет пластинчатым рекуператором, используя аналоговый выход. Но как сделать трёхпозиционное управление (DO1 - открыть, DO2 - закрыть)? Как учесть время хода?
|
11.12.2017, 11:05 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Как сделать трёхпозиционное управление рекуператором?
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1217 Советую сменить привод на 0..10В как самый быстрый и дешёвый способ решения вопроса. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать прозрачный фон у картинки? | AlexSku | SMArt | 3 | 02.11.2017 18:03 |
как сделать "Номинал прит %" в меню больше 100% (решено) | voronin | SMConstructor (вентиляция) | 3 | 30.11.2016 10:51 |
Как сделать опрос по запросу | president | Связь с внешним миром | 4 | 20.02.2015 14:26 |
Как сделать значение инт с запятой? | Vladimir | Вопросы о программировании | 4 | 20.05.2013 15:11 |
Как сделать так, чтобы появились входы от блока расширения ? | Powerlines | SMLogix | 8 | 11.02.2010 18:57 |