Старый 03.04.2009, 12:44   #1
alexandr K
Новичок
 
Регистрация: Sep 2008
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Управление краном 3-х позиционным приводом

Мне необходимо поменять автоматику на старом объекте, хочу использовать SMH. Но там управление трёхходовым краном нагревателя производилось дискретно, т. е. 3-хпозиционным приводом. Установок достаточно много и менять приводы на 0-10 В дорого. Нет ли готового макроса для управления такими приводами? Или надо что-то выдумывать самому?
alexandr K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 13:58   #2
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Управление краном 3-х позиционным приводом

http://forum.segnetics.com/showthread.php?postid=1146
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 14:02   #3
alexandr K
Новичок
 
Регистрация: Sep 2008
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление краном 3-х позиционным приводом

Добрый день, Сергей!
Буду признателен!
alexandr K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 14:17   #4
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Управление краном 3-х позиционным приводом

Мой макрос двухлетней давности. Коэффициенты подобраны для самого дешевого DAN2 без концевиков.
Макрос не эталон оптимальности, но 100% рабочий.
Вложения
Тип файла: msl Краник.msl (40.4 Кбайт, 375 просмотров)
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 15:29   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 045
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 481 раз(а) в 439 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление краном 3-х позиционным приводом

Как вариант, попробуйте http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=288


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2009, 12:23   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 16 045
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 481 раз(а) в 439 сообщениях
По умолчанию ответ: управление краном 3-х позиционным приводом

ну, как ещё один вариант - конструктор версии 0.99 и более поздние


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Управление тепловыми пушками с водяными нагревателями с помощью 3-х поз. привода dist1988 SMConstructor (вентиляция) 2 13.12.2018 18:30
управление релейным приводом Iroha SMConstructor (теплопункты) 15 17.08.2017 17:18
Водяной охладитель с 3-х позиционным управлением paul SMConstructor (вентиляция) 12 14.02.2017 11:22
Управление калорифером по графику iceberg-s SMConstructor (вентиляция) 2 22.07.2014 18:05