Доброго времени суток. Помогите пожалуйста с модулем ввода/вывода МК110-8Д.4Р. Подключили его к панельному контроллеру Trim5. С дискретными выходами проблем нет, работают нормально. А вот дискретные входы работает только в режиме счетчика, а нужен просто "0или1".

В техподдержке ОВЕНА сказали, что необходимо считывать "Битовую маску значений входов"
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0738.jpg (492.3 Кбайт, 217 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 19.07.2017 в 16:10
koch-tech вне форума  
Старый 19.07.2017, 15:19   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Всё правильно вам сказали в Овене. Битовая маска значений входов. Регистр № 33, его и читать, на выходе будет int. его надо разложить на биты и получить значения входов. Стабильная практика.
Кстати, с выходами лучше поступать так же (писать маску выходов).

Дополнюсь: Используйте во вкладке "преобразование типов" блок reg16->Bits. это для разбора битовой маски входов.

Для выходов - Bool->int.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.07.2017 в 16:10
Gromov вне форума  
Старый 19.07.2017, 15:27   #3
koch-tech
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р

Если есть готовый макрос разложения на биты или какой-либо пример. Был бы очень признателен.
koch-tech вне форума  
Старый 19.07.2017, 15:49   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р



Один блок. Я уже рассказал, где он лежит. Слева к нему подключаете регистр, прочитанный с модуля, справа получаете значения входов.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума  
Старый 19.07.2017, 15:54   #5
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р

Цитата:
Сообщение от koch-tech Посмотреть сообщение
Если есть готовый макрос разложения на биты или какой-либо пример. Был бы очень признателен.
Справка SMLogix > Описание блоков > Группа "Преобразование типов" > reg16->bit


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума  
Старый 19.07.2017, 16:08   #6
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р

Включите дребезг в овене и он перестанет считать. я подключал овен-32дн reg16-bit у меня стояли по адресам 99 и 100 а по отдельности входы читал начиная с адреса 101 адрес-1 вход 127 адрес-27 вход
alex.vas вне форума  
Старый 19.07.2017, 17:01   #7
koch-tech
Новичок
 
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с ОВЕН МК110-8Д.4Р (решено)

Всем спасибо!!! Всё работает
koch-tech вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024