|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.12.2014, 18:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.
Доброго времени суток. Попалась задачка собрать щит для вентиляции с тепловым насосом и электрическим калорифером. Проблем несколько.
Первое, как увязать тепловой насос и конструктор? Или хотя бы с ПИД-регулятором... Второй вопрос вытекает из первого - так как тепловой насос - по сути, работает в режиме "Пуск/Стоп" - нужно ли там ПИ-регулирование вообще, или можно сделать просто старт/стоп по температуре в канале + разность между уставкой и температурой в комнате. Третье - не получается настроить ПИ-регулятор температуры канала при работе электрического калорифера. Температура то проседает на пяток градусов, то забегает за верхний порог на 10. Правда тут есть подозрение на инертность электрокалорифера - ПИ-регулятор отключает ТТР, а температура все равно продолжает расти. Заранее спасибо. P.S. Нужно еще и таймер для прогрева теплонасоса. Сам таймер то я нашел и сделал, а как сделать переключение эл. калорифера из основного в дополнительный и наоборот? Уставку по температуре поменять? Простите, что нафлудил, просто такого рода шкаф впервой, малость туплю )))) |
02.12.2014, 09:47 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.
Поставить галочку в Конструкторе.
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
02.12.2014, 12:42 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.
Спасибо, вроде разобрался... На практике вылезла следующая вещь: в вентиляционной установке ремня вентилятора нет. Не предусмотрен вообще никакой датчик - ибо работает через частотник и вентилятор насажен прямо на вал двигателя. Как ни крутил конструктор - неизменно вылетает ошибка "Обрыв ремня".... Как отключить?
|
02.12.2014, 12:54 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.
Цитата:
он расположен c:\Program Files\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\Шаблоны инструкции\ Настройка вентилятора "время реакции" если поставить 0 данной ошибки не будет __________________ Саня |
|
03.12.2014, 01:54 | #5 | |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.
Цитата:
|
|
03.12.2014, 18:22 | #6 |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.
Арси, ты будешь смеяться над убогим, но я не нашел галочку для теплового насоса.... Используется последняя версия конструктора. ((( Со всем остальным разобрался - всем спасибо.
|
05.12.2014, 09:43 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.
Охладитель -> Фреоновый -> Работать на тепло.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.12.2014, 18:36 | #8 |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.
Спасибо, Арси, спас меня просто ))) Теперь такой вопрос, точно уже последний ))). Для переключения режима "Зима/Лето" в ККБ предусмотрен отдельный вход. Сделать его не проблема - выход "Зима" нашел в программе - останется только к релейному выходу привязать. Но, где-то на форуме я читал, что для работы на "нагрев" фреоновому охладителю надо поменять уставку и датчик местами. Программа это сделает сама, или ставить принудительную инверсию?
|
08.12.2014, 12:18 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вентиляция с тепловым насосом и калорифером.
Цитата:
Всё уже сделано до вас. Вы описание работы почитайте всё же. Документ "n_tn_t.doc" из шаблонов инструкций. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|