|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.09.2014, 17:14 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Работа калорифера 1 подогрева в ТП
Как включить уже в SMLogic работу водяного калорифера в теплый период, если в конструкторе устанавливали работу только зимой??
В теплый период защита по обратной воде работает?? как ее отключить в летний период?? видел что-то подобное в разделе: запчасти к конструктору З/Ы/ заново создать в конструкторе желательно не предлагать :-( |
10.09.2014, 17:28 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа калорифера 1 подогрева в ТП
Кинь сюда свой проект, гляну ...
|
10.09.2014, 17:36 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Работа калорифера 1 подогрева в ТП
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.09.2014, 09:26 | #4 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа калорифера 1 подогрева в ТП
serg-el
Существующий проект во вложении. Хотелось бы, чтобы водяной калорифер работал в летнем режиме без защиты по обратной воде. |
11.09.2014, 12:58 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа калорифера 1 подогрева в ТП
Судя по конфигурации у Вас -
1 Водяной калорифер - только зимой (исправил на - всегда) 2 Водяной калорифер 2 - нет 3 Водяной охладитель - только лето 4 Рекуператор - всегда 5 Рециркуляция - нет 6 Управление охладителем для поддержания влажности - нет 7 Управление ПЧ для поддержания температуры - всегда 8 Управление увлажнителем - нет 9 Управление ПЧ для поддержания СО2 - всегда Проект исправленый, на объекте пробуй ! |
11.09.2014, 14:01 | #6 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа калорифера 1 подогрева в ТП
serg-el
спасибо. буду пробывать!! Для самообразования!! а где-то есть расшифровка данных кодов?? |