Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.11.2011, 14:28   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Изменение метода работы устройств (решено)

обнаружил косяк на своём объекте, при создании проекта конструктором забыл поставить галку "управлять температурой" и "всегда" для ес-вентилятора.

целиком проект переконструировать не хочется, т.к. прошло порядочно времени, принципе пашет все кроме этого момента.

есть ли вариант чтоб чего-то добавить и все заработает?

поглядел, сдается мне что достаточно подменить макрос в меню-параметры чтоб выводились P и I для вента. так или нет, или что-то еще требуется?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 17:24   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре

Цитата:
Сообщение от LordN
обнаружил косяк на своём объекте, при создании проекта конструктором забыл поставить галку "управлять температурой" и "всегда" для ес-вентилятора.

целиком проект переконструировать не хочется, т.к. прошло порядочно времени, принципе пашет все кроме этого момента.

есть ли вариант чтоб чего-то добавить и все заработает?

поглядел, сдается мне что достаточно подменить макрос в меню-параметры чтоб выводились P и I для вента. так или нет, или что-то еще требуется?
1) Создаёте аналогичный проект на той же версии Конструктора. Ключевые характеристики должны быть идентичными: состав устройств, состав датчиков, зима/лето и т.д. Неключевые не важны (кол-во ступеней электрокалорифера, наличие насосов, концевики заслонок)

2) Переносите все константы со входов макроса Config только что созданного проекта на входы такого же макроса изменяемого проекта

3) В вашем случае заменяете весь макрос "Система меню" в изменяемом проекте с нового проекта.

Всё.

Если вы как-то модифицировали макрос меню, то можете заменить кусками - отличия можно вычислить по названиям макросов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2011, 20:07   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре

ok. бум пробывать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 11:15   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре

Цитата:
Сообщение от Arsie
1) Создаёте аналогичный проект на той же версии Конструктора. Ключевые характеристики должны быть идентичными: состав устройств, состав датчиков, зима/лето и т.д. Неключевые не важны (кол-во ступеней электрокалорифера, наличие насосов, концевики заслонок)

2) Переносите все константы со входов макроса Config только что созданного проекта на входы такого же макроса изменяемого проекта

3) В вашем случае заменяете весь макрос "Система меню" в изменяемом проекте с нового проекта.

Всё.

Если вы как-то модифицировали макрос меню, то можете заменить кусками - отличия можно вычислить по названиям макросов.
по каким признакам проекта можно определить версию конструктора в котором его сделали? тупо не помню. почти год прошел.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 18:24   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Автоматическая регулировка оборотов вентилятора по температуре

Цитата:
Сообщение от LordN
по каким признакам проекта можно определить версию конструктора в котором его сделали? тупо не помню. почти год прошел.
Прочесть речёвку под макросом "Config".


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 19:00   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение метода работы устройств

ok. нашел.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024