Всем привет. Попалось интересное исполнение вент установки:
5 - камера смесительная 10 - камера поворотная 7 - вентилятор притока с пч (осн/рез) 13 - вентилятор рециркуляции с пч (осн/рез) Вообще не знаю, корректно ли называть это рециркуляцией, никогда не сталкивался с подобным. Задумался, как таким вентилятором(который рециркуляция) можно управлять чтобы регулировать температуру в канале? Пока что одна мысль, это стандартный алгоритм рециркуляции - сигнал на открытие заслонки пустить на задание скорости пч рециркуляции. Корректно ли такое будет? Или может у кого-нибудь будут ещё какие мысли? __________________ Пуш зе темпо |
30.03.2021, 11:27 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Рециркуляция с ПЧ
Что именно обслуживает эта ВУ? Какой расход воздуха в приточной части, какой в рециркуляционной?
Мне кажется, что это что-то типа климатической камеры или иного термостатированного помещения. Рециркуляция здесь не ради подогрева, а ради расхода и выравнивания. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.03.2021, 11:43 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Рециркуляция с ПЧ
Цитата:
Расход рециркуляционной 7770 м3/час Вот выдержка из задания: "Приточно-вытяжная система (ПВС) предназначена для вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях участка хлорида натрия и коридоров промышленного комплекса" В общем производство фармацевтического всякого, насколько я понял PS там да, ещё две вытяжные системы есть. ------------ И там ещё воздушный привод приточный с управлением 0..10 вольт, меня это подтолкнуло на мысль что хотят именно температуру регулировать __________________ Пуш зе темпо |
|
30.03.2021, 12:26 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Рециркуляция с ПЧ
Забор с улицы 11170 или 11170-7770=3400?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.03.2021, 12:37 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Принудительная рециркуляция
По проекту 3967 м3/час
__________________ Пуш зе темпо |
30.03.2021, 12:53 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Принудительная рециркуляция
Значит рец всегда включена, работа притока обычная, без учёта рец. Канальный датчик врезать до рец. Обязательно датчик Т в помещении, врезать его в рец.
Почему там приточная заслонка 0..10В - хз, не нужна она там, либо у технолога своя задумка была - его пытать нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.03.2021, 13:13 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Принудительная рециркуляция климатическая камера (решено)
Всё, разобрался. Спасибо за помощь!
__________________ Пуш зе темпо |
30.03.2021, 13:38 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Принудительная рециркуляция климатическая камера (решено)
Цитата:
напоминает мне один из первых проектов, там проектировщики тож начудили как-то также. решили сыканомить деньги заказчика, а потом я кувыркался... надо делать CAV для вентов по входу перед и выходу после фильтров. и надеяться. что никто не промахнулся с теплообменкой дросселем на смесителе обеспечить развязку вентов, чтоб друг-друга не дрочили. тоже по-хорошем на CAV посадить этот контур. по перепаду. |
|
30.03.2021, 13:52 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Принудительная рециркуляция климатическая камера (решено)
Да, забыл добавить, вентиляторы должны быть без реакции на недостаток теплоносителя. ПЧ исключительно для установки проектных расходов.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.03.2021, 13:54 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Принудительная рециркуляция климатическая камера (решено)
Да, это я догнал уже. При ПНР замерю скорости воздуха, посчитаю расход и выставлю в настройках.
__________________ Пуш зе темпо |