Старый 20.05.2020, 17:48   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию поменять ТН на ВоКал в проекте

проект с ТН, хочу поменять на ВоКал, т.к. перестал понимать как работает многоступенчатый ТН, если реальный холодильник находится вне приточки.
Подставляю ему Тпомещения вместо Тканала во всех местах - секвенсер и ТН.
отключаю компенсацию.
Уставка +23, в помещении +23..22, секвенсер включает охлаждение.
Снижаю число включений в час - включает все 5 ступеней менее чем за час.

Инструкцию чтоли почитать?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 18:43   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Снижаю число включений в час - включает все 5 ступеней менее чем за час.

Инструкцию чтоли почитать?
Это частота переключений одной отдельной ступени. Типа, как если бы на каждой из них по компрессору.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 18:49   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это частота переключений одной отдельной ступени. Типа, как если бы на каждой из них по компрессору.
там есть жестко заданные Р и I, если их поменять поможет снизить скорость?

и все-таки непонятно, почему ошибка, знак и величина игнорируются?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 18:56   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
там есть жестко заданные Р и I, если их поменять поможет снизить скорость?

и все-таки непонятно, почему ошибка, знак и величина игнорируются?
Хз, смотреть надо. Оно же на внутривентиляшку заточено. Там много всяких взаимосвязей и взаимозадержек.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 19:08   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хз, смотреть надо. Оно же на внутривентиляшку заточено. Там много всяких взаимосвязей и взаимозадержек.
ладно, вернемся к замене - поменять ТН на Вокал, в секвенсере надо что-то переключить и похоже в бфу что-то надо сделать - слишком сложно?


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 19:13   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ладно, вернемся к замене - поменять ТН на Вокал, в секвенсере надо что-то переключить и похоже в бфу что-то надо сделать - слишком сложно?
Ничего не понял)

В живую-то что сделать нужно?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2020, 19:33   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ничего не понял)

В живую-то что сделать нужно?
нужно управлять холодом только по датчику Тпомещения. Р или PI закон 0-1000, дальше я его уже куда-нить присуну.

сейчас там стоит ТН. мне не нравится как он работает. на его бы место что-то другое..


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 11:04   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нужно управлять холодом только по датчику Тпомещения. Р или PI закон 0-1000, дальше я его уже куда-нить присуну.

сейчас там стоит ТН. мне не нравится как он работает. на его бы место что-то другое..
Ммм?

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...l_function.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2020, 11:21   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 126
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили: 161 раз(а) в 153 сообщениях
По умолчанию Ответ: поменять ТН на ВоКал в проекте

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
если ничего больше не останется, то придётся делать как-то так.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как поменять название контура (решено) maxcrazy SMConstructor (теплопункты) 13 14.12.2018 14:15
Обновление всех макросов в проекте kluchnik SMLogix 3 09.03.2017 10:59
Поменять входы Ain на MC с панели (нет решения) Segun Вопросы о SMH-2G 1 09.04.2015 10:07


Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023