|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
02.11.2009, 23:45 | #1 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Можно ли изменить приоритет в секвенсере?
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как средствами конструктора или какими-то минимальными переделками изменить приоритет в секвенсере ? Дело в том что в помещении (инкубатор грибных блоков) находится мощный источник тепла.Т.е для поддержания температуры в помещении сначала нужно использовать на полную возможность рециркуляции и только потом открывать клапан водяного калорифера (в режиме зима) Как я понял у конструктора стратегия наоборот. Спасибо. |
03.11.2009, 16:09 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Можно ли изменить приоритет в секвенсере?
Т.е. нужно создать проект, в котором есть и рециркуляция и рекуперация, далее выход секвенсера на нагрев рекуператора подключить в макросу заслонки рециркуляции. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.11.2009, 22:28 | #3 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ответ: Можно ли изменить приоритет в секвенсере?
И что делать с остальными входами и выходами обоих макросов? Последний раз редактировалось freezer, 03.11.2009 в 22:46 |
05.11.2009, 12:18 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Можно ли изменить приоритет в секвенсере?
В вашем случае рециркуляционная заслонка используется в роли "рекуператора без разделения потоков", соответственно и управлять ею нужно как рекуператором. Ваш пример немного противоречит логике: если на улице холодно и нужно охладить помещение, то достаточно лишь перестать его нагревать Т.е. секвенсер на выходе управления U(нагрев) понизит уровень, что вызовет приоткрывание заслонки. Вот вам и охлаждение холодным воздухом . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.11.2009, 14:23 | #5 |
Guest
Сообщения: n/a
|
Ответ: Можно ли изменить приоритет в секвенсере?
А в конструкторе создаем рекуператор , рециркуляцию не создаем? |
06.11.2009, 11:06 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Можно ли изменить приоритет в секвенсере?
Читаем внимательно Арсения: создаем в конструкторе проект с рекуператором И рециркуляцией. А потом ручками выходы управления рекуператором и рециркуляцией меняем друг с другом местами. И неплохо бы в менюшках вывод на экран тоже подправить...
|
13.11.2009, 14:25 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Можно ли изменить приоритет в секвенсере?
Если с рекуперацией холода, то создаёте проект с роторным/пластинчатым рекуператором и обязательным использованием комнатного датчика. Если без неё, то создаёте проект с рециркуляцией и рекуперацией. Комнатный датчик необязателен. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Изменить яркость подсветки (решено) | New | Вопросы о Trim5 | 2 | 02.12.2019 13:41 |
пароль настроек 987 изменить (решено) | PAart | Форум Segnetics | 3 | 24.02.2016 11:25 |
smh2gi 0020-01-2 можно использовать для сервера SMConnect? | partner | SMConnect & SMConfig | 3 | 02.03.2015 16:45 |
Сколько FBD-блоков можно загрузить в контроллер? | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 04.10.2013 16:46 |
можно ли подключить 4 датчика 50М? | a.buklanov | Вопросы о SMH2010 | 23 | 21.10.2010 16:51 |