Всем доброго дня! Помогите, коллеги с решением вопроса.
Не давно на объекте столкнулись с "Ошибкой АТ" на плк 2010, управляющей приточной установкой.
Суть в следующем: работала нормально, без нареканий, а с утра приходим, на дисплее эта ошибка, трехходовой закрыт, насос отключен, за бортом 22 ноября! кнопкой ескейп ошибка не скидывается, перезагрузка помогла, программа в летнем режиме. Перевели обратно в авто переход, насос заработал, все прекрасно!
Хочу сказать, что страшная это ошибка. Были бы морозы посильнее, хана бы пришла радиатору!
Кто сталкивался с подобным? Есть ли опыт как бороться с данным бегом? И что вообще означает этот АТ?
Заранее благодарю!
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 09:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка АТ

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Не давно на объекте столкнулись с "Ошибкой АТ"

И что вообще означает этот АТ?
Авария "Ошибка АТ" в стандартных проектах отсутствует. Есть только "Ошибка связи с АТ".




Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Кто сталкивался с подобным? Есть ли опыт как бороться с данным бегом?
У вас либо одна проблема, либо абсолютно другая. Это зависит от того, насколько вы правильно написали текст аварии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 13:24   #3
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка АТ

Да, Вы правы, ошибка связи АТ.
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 13:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка АТ

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Да, Вы правы, ошибка связи АТ.
AT - это AutoTuning. Когда вы подключаете к вентустановке по сети modbus контроллер со специально загруженной программой и этот контроллер перехватывает управление на себя, производя подбор коэффициентов регуляторов.

Ошибка связи с АТ возникает в том случае, когда в процессе подбора связь с этим дополнительным контроллером теряется.

Ошибка связи обрабатывается просто: выключается режим настройки и установка переходит в дежурный режим. На экране возникает авария, запуск установки блокируется до ручного сброса аварии. Ручной сброс аварии - это нажатие ESC в течении 5 секунд.

---------------

Скажите, вентустановка подключена к диспетчеризации?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 19:56   #5
Maces
Member
 
Регистрация: Feb 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 26 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка АТ

Да, трим5 на верхнем уровне.
Maces вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 11:28   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 085
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка АТ

Цитата:
Сообщение от Maces Посмотреть сообщение
Да, трим5 на верхнем уровне.
Программа в Trim5 что из себя представляет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024