SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
04.09.2018, 19:30 | #1 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Поддержание температуры зима, лето, всегда
Как определить по программе конструктора, когда активно устройство , например электрокалорифер - зимой, летом или всегда ?
__________________ Красота в истине |
04.09.2018, 19:47 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Поддержание температуры зима, лето, всегда
По коду CPU.
Вот - http://forum.segnetics.com/showpost....3&postcount=65 Последний раз редактировалось ViS, 04.09.2018 в 20:08 Причина: Добавил ссылку. |
04.09.2018, 20:08 | #3 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Поддержание температуры зима, лето, всегда
Как интересно.
Спасибо __________________ Красота в истине |
04.09.2018, 20:10 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Поддержание температуры зима, лето, всегда
Добавил ссылку выше. Если и зима, и лето в 1 - то всегда.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поддержание температуры | Gothwind | SMConstructor (вентиляция) | 8 | 12.07.2018 11:34 |
Поддержание температуры в помещении (решено) | binarick | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 21.01.2017 08:52 |