Сделал программу с помощью конструктора. Есть входы PDS вентиляторов (обрыв ремня). Где в программе взять эту аварию (обработка аварий или состояние установок), чтобы передать по Modbus и отобразить в Trim?
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 17:48   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где получить информацию об обрыве ремня?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Сделал программу с помощью конструктора. Есть входы PDS вентиляторов (обрыв ремня). Где в программе взять эту аварию (обработка аварий или состояние установок), чтобы передать по Modbus и отобразить в Trim?
Статус вентилятора, бит 11. По связям находится, по-моему, быстрее чем вы потратили времени на написание своего вопроса.


__________________
RTFM

Последний раз редактировалось Arsie, 13.11.2017 в 17:56 Причина: Ничего не меня)
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 17:57   #3
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где получить информацию об обрыве ремня?

Честно говоря, связь меня не привела к этому биту. А в документации сказано, что бит 11 это "ошибка выполнения" (т.е. ни ремень, ни PDS не упоминаются). Так что не всё так просто.
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 18:06   #4
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где получить информацию об обрыве ремня?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Честно говоря, связь меня не привела к этому биту.
И куда ж она вас привела? Там даже ветвлений нет, чтоб что-то можно было перепутать.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 10:12   #5
AlexSku
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где получить информацию об обрыве ремня?

Привела к оборудованию. Я поэтому и спрашивал, т.к. информация об авариях может содержатся в других блоках: "аварии", "scada out".
PDS.png
AlexSku вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 10:28   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Где получить информацию об обрыве ремня?

Цитата:
Сообщение от AlexSku Посмотреть сообщение
Привела к оборудованию.
А дальше (внутри макроса) посмотреть?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024