|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.02.2016, 15:17 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 770
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Приоритет перед водяным калорифером
Создал два проекта "абсолютно" идентичных, отличие составляет только наличие в конструкторе галочки "Приоритет перед водяным калорифером".
Код (SCADA) одинаковый. В чем может быть причина, где происходит переключение? Данная функция нужна в реализации похожей задачи. __________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 22.02.2016 в 01:49 |
20.02.2016, 15:45 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
В секвенсере приоритет задается
Для другого проекта можно просто взять и скопировать туда макрос секвенсера из вот этого, с приоритетом электрического. Последний раз редактировалось Arsie, 20.02.2016 в 17:21 |
20.02.2016, 17:35 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Приоритет перед водяным калорифером
to Arsie
Посмотрел, разобрался. И не надо сразу ногами пинать ... __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |