|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.09.2015, 09:02 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Самовольный перезапуск
Добрый день!
Во вложении программа сделанная на конструкторе и немного доработання "руками" для дополнительных возможностей и управления приточкой с ЖК-панели. Возникла одна проблема. При выключении и включении питания прточка в любом режиме (местн/дист, таймер/не таймер) автоматически запускается. Даже если переключатель на двери поставить в выкл. Пробовал в программе отвязал все сигналы пуск с макроса "РЕжимы". После этого приточка перестала запускаться в обычном режиме но выкл/вкл питания её все-равно запускал... Сделал кривой "костыль" - на макросе "режимы" при старте программы подаю принудительно сигнал "блокировка" в течении 15 секунд. Помогло. Но тогда если я дистанционно с панели запустил приточку а потом выключилось/включилось питание, то приточка не перезапускается (т.е. не возвращается в то состояние, в котором была до выключения питания). ЧТо делать? Во вложении программа без доработки сигнала "блокировка". |
25.09.2015, 11:20 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.09.2015, 11:22 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
И даже больше - с переключателем в положении "Выкл" на двери, и даже с отсоедиеннными от макроса "режим" входами "пуск" (при этом были заданы константы - 0 на входах). |
25.09.2015, 11:37 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Я не смотрел ваш проект, но лично я всегда подключаю панель, используя штатное удалённое управление. Всегда работает как надо. Если вы говорите о входах макроса режимов, то пуск там - как раз и есть нулевой уровень. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.09.2015, 11:38 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
|
25.09.2015, 11:49 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Учитывая, что стандартные проекты работают правильно, то кричать капслоком на меня не нужно и непродуктивно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.09.2015, 11:52 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
PS последнее время что-то слишком часто у меня то МС-шки горят, то связи между блоками не работают, то приточки самопроивзольно запускаются... на диагностику и устранение этих касяков уходит мое время и нервы. Оправдываться перед заказчиком и говорить какие вы (сегнетикс) молодцы и касяки свои быстро исправляете я что-то уже начал уставать. |
25.09.2015, 12:30 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
У меня на объекте 2 контроллера. Ставили их в момент "касяка" супервизора питания. Я потом с программатором обновилял в них супервизор. К сожалению я когда был на объекте не посмотрел версию ядер в них. В обоих контроллерах происходит перезапуск даже с выключенным переключателем на двери (при выкл/вкл питания). Сейчас пошел в цех, у меня там лежит старый Pixel (ему года 3-4). Верся ядра в нем последняя (293). оторвал все входы контроллераз задал там константы (кроме входа "пуск/стоп" - на него повесил перемычку). Попробовал перемычкой контроллер запускает вентиляшку. Разомкнул перемычку, он остановил приточку. Попробовал эксперимент с выкл/вкл питания - а он не запускается. Повторил много раз - стоит в останове. Что делать? Ладно я версию ядра проверю... но в этом ли дело? Может дело в супервизоре питания? Забыл написал - я пробовал отключить/подключить батарейку на объекте. Не помогло. Последний раз редактировалось Max2114, 25.09.2015 в 12:45 |
25.09.2015, 14:09 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Супервизор питания за питанием следит, а не за программой FBD. Даже теоретически повлиять не может. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.09.2015, 14:14 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
|
25.09.2015, 14:21 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Пиксель выпущен в мае. Достаточно свежий? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.09.2015, 14:31 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Мне то что делать? Приезжайте ко мне в Тюмень посидим вместе в подвале подумаем. Скажете мне там что-нибудь умное. Потом в баре напьемся |
25.09.2015, 14:34 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
|
25.09.2015, 15:02 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Не создавайте кашу из разных фактов, сами же запутаетесь. Индикатора перезапуска у флажка нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.09.2015, 15:08 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Вы лучше скажите что мне делать с этими двумя приточками? |
25.09.2015, 15:20 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Начать с загрузки стандартного алгоритма. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.09.2015, 15:22 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Ладно выхода видимо нет. Сгенерирую новую прогу, корректировать сначала не буду и залью как есть в контроллер. Если она также будет стартовать при выкл/вкл питания при любом положении переключателя не двери - что мне надо будет делать? |
25.09.2015, 16:05 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Если не поможет - пролить ядро. Если и после этого повторится - бить тревогу, чтобы мы били своих разработчиков. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.10.2015, 17:35 | #19 |
Новичок
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
|
14.10.2015, 18:05 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Если бы я на форуме не стирал темы, создаваемые людьми, не могущими отличить плюс от минуса в переменном токе, форум бы в них утонул В результате у вас сложилось ложное впечатление, что проблемы все сложные. А они оставлены на форуме лишь для того, чтобы человек с головой решил свой вопрос в поиске за 2-3 минуты. И не читал сопли типа "Нужно ли подавать питание на контроллер, чтобы у него включился дисплей?". Доходит до того, чтобы из СПЕЦИАЛИСТА получить данные уровня домохозяйки уходит до нескольких дней. Знаю поддержку бекова, нянчиться там с такими не будут тоже, переходить бессмысленно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.10.2015, 09:56 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
|
15.10.2015, 10:48 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
Итог: затрачено пять дней. Плюс звонок от их директора нашему, что мы козлы такие-сякие, из-за наших глюков задерживается сдача объекта. Хотя да, на первый взгляд глючил именно контроллер, программу неправильно выполнял. Но это всё лирика. Я к чему это всё рассказал. Иногда люди делают какие-то действия неосознанно. Случайно косячат или случайно что-то делают не так и не запоминают этого. Им им кажется, что всё случилось само собой. И тогда начинаются все эти слова об отсутствии мотивации и нежелании тратить время на то, чтобы разобраться в ситуации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.10.2015, 11:48 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
|
15.10.2015, 13:38 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Самовольный перезапуск
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Удаленный перезапуск (перезагрузка) контролера SMH4, Trim5 | monstr696 | Форум Segnetics | 26 | 18.05.2020 21:03 |
Перезапуск после аварии | president | SMConstructor (вентиляция) | 5 | 15.03.2019 17:15 |
Перезапуск после отключения эл.питания. | Ser | SMConstructor (вентиляция) | 12 | 30.05.2011 11:14 |