Влажность + температура.
Здравствуйте коллеги. У меня вопрос по следующей схеме:
В данной схеме видим приточные установки (2шт), вытяжку, и рекуператоры. Управляется Данное чудо 3 контроллерами. 1 контроллер на рекуператор с вытяжкой, 2 и 3 контроллеры на приточки 14 и 15 соответственно. Как видно, у приточек 2 нагревателя и 1 охладитель. Первый нагреватель(основной) снабжен датчиком температуры обратной воды и циркуляционным насосом(температуры на входе зависит от погоды), после него следует охладитель , а далее догреватель(всегда 44 градуса, подсоединен к гребенке теплых полов в ИТП). Данные системы уже собраны и работают на объекте,он представляет из себя аквапарк, уставка по температуре помещения 31 градус. Но есть некоторые проблемы: 1) Довольно долго выходят на режим( думаю что это в общем то нормально) 2) Установки плохо поддерживают влажность, практически никак. Когда первый нагреватель включается на 100% , то несмотря на включенный охладитель (7-12 Град) ,осущение не идет, либо идет очень слабо. (Осущение осуществляется нормально только за счет других двух устновок 16 и 17, но при высокой влажности на улице их не хватает) . У меня собственно вопрос , в установках у которых перед охладителем стоит нагреватель, впринципе, возможно ли нормальное осушение? И что можно в этом случает сделать? Может как то надо логику работы менять? как я понимаю в летнем режиме установка стартует с включенным охладителем, потом она начинает регулировать 1 нагреватель, а затем если первый нагреватель выйдет на 100% она уже включает 2 нагреватель- может надо сделать так, чтобы сначала задействовался 2 нагреватель, а только потом уже 1? |
03.07.2015, 11:37 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Влажность + температура.
Эти установки можно запрограммировать на осушение и это не так уж и сложно. Но я призываю вас перед этим почитать учебники по вентиляции, т.к. у вас абсолютно аналогичные пробелы в знаниях. В Конструкторе вам нужно выбрать ВУ с двумя нагревателями и охладителем. Первый нагреватель задать режим работы "только зимой", охладителю "только летом", втором нагревателю "всегда". Поддержание влажности охладителю задать "только летом". В подробности технологии вдаваться не буду, т.к. вызову у вас ложное ощущение, что вы всё поняли и намучаетесь потом. Также не слушайте и других. Помните, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Уж лучше вы будете запускать ВУ с нулевыми знаниями, чем наслушавшись "верхушек" и "страшилок". С вероятностью 99% Конструктор справится с осушением и без вас. А наслушавшись Ценных Указаний вы только мешать контроллеру работать будете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2015, 12:17 | #3 |
Member
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Влажность + температура.
Да в том то и проблема , что если я выключу первый нагреватель, то у меня температура падает в помещении. Второго нагревателя недостаточно, чтобы догревать осушенный воздух. Как мне поддержать и температуру и влажность одновременно в этом случае? Увеличить температуру на 2 нагревателе?
Был эксперимент. отключали первый нагреватель в ИТП. выключали насосы и контур. Так при такой высокой уставке температуры, охладители на этих приточках , попросту не включались. а если их принудительно открыть, то да, влажность падает, но вместе с температурой. |
03.07.2015, 13:18 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Влажность + температура.
Конструктор справится и с этой ситуацией, он на неё рассчитан. Первый нагреватель должен быть выключен. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2015, 13:46 | #5 |
Member
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Влажность + температура.
А скажите пожалуйста. Вот если я в конструкторе выбрал, чтобы и 1 и 2 нагреватели работали на поддержание температру все время, но потом физически отключил 1 нагреватель. Логика работы такой установки будет как то отличатся , от той, если бы я задал 1 нагревателю работать, только зимой, а второму все время.?
Эти 2 разные схемы как то отличаются по принципу регулирования?Могут ли из аз этого лезть какие то проблемы в регулировании? |
03.07.2015, 16:11 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Влажность + температура.
И так каждый раз после запуска ВУ. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2015, 16:25 | #7 |
Member
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Влажность + температура.
Понял. Спасибо за ответ.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температура наружного воздуха из интернета | viaduc | Вопросы о программировании | 12 | 09.01.2024 15:19 |
Температура PT1000 +200C | Maces | Вопросы о SMH2010 | 3 | 30.08.2018 12:30 |
Плавающая температура | alex-tec2009 | Вопросы о Pixel | 19 | 19.12.2015 14:51 |
Температура обратки | Iroha | SMConstructor (вентиляция) | 5 | 13.02.2015 15:20 |
Не отображается температура больше 99,9 градусов | saprygin | SMConstructor (теплопункты) | 3 | 02.02.2014 14:22 |